Page 1000 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯温度のふらつき セントラル給湯 06/2/16(木) 11:59 ┗Re:給湯温度のふらつき りゅぅ 06/2/16(木) 12:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯温度のふらつき ■名前 : セントラル給湯 ■日付 : 06/2/16(木) 11:59 -------------------------------------------------------------------------
| 築18年の60℃設定のセントラル給湯システムのマンションです。 最近給湯温度が、変化するとのことです。(システムは屋上設置です。) サーモバルブの劣化によるものと思い交換を考えております、それ以外の原因はありますか? システムは3年前に更新しており60℃を保っています。 (貯湯タンク5トン、24号ガス給湯器8台連結) お客様は、夜間の20:00〜22:00位が一番不安定になるとのことです。 (熱くなったりぬるくなったりするそうです。) 管理人さんによると、ほかにも5件ほどあるとのことで給湯システムの不具合を疑われております。 給湯循環配管のエアーの混入のないことを、確認しております。 |
| 単純に容量が足りていないのではないでしょうか? 時間的にも入浴する方が多いのでは? 昔は我慢していたのか、新しい設備の住宅を経験された方が 入居されたのかわかりませんが・・・ 給湯ラインにメーターを取り付けて使用量を確認して、 増強工事を提案しましょう。 既設のタンクの配管取り出し位置を確認することを忘れないで下さい。 タンクの頂部から取り出していないと、意味ないですよね。 横型の場合は、不利ですよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━