Page 1003 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外部蒸気排気ダクトより水漏れ R-410 06/2/13(月) 16:16 ┗Re:外部蒸気排気ダクトより水漏れ stein 06/2/13(月) 18:22 ┗Re:外部蒸気排気ダクトより水漏れ R-410 06/2/13(月) 18:39 ┗Re:外部蒸気排気ダクトより水漏れ りゅぅ 06/2/16(木) 12:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外部蒸気排気ダクトより水漏れ ■名前 : R-410 ■日付 : 06/2/13(月) 16:16 -------------------------------------------------------------------------
| 設備工事を行う者です。外部 排気ダクトより水漏れをしてしまいます。 排気は蒸気ですが。SUS300角にて 外部に出て 3m立ち上がっており屋根上にて 10M 横引きして強制排気しておりますが ダクト外部 より 水がたれるので 外部ダクトを フランジ部分 ハゼ等 コーキング処理したのですが まだ 水漏れしますので 良い対策方法を 考えております。 *ダクトを シームレスにすれば 良いのですが 他に良い方法はないかと 相談したいのですが 皆様いかがでしょうか。 |
| 元工場設備屋です。 対策としてはダクト内での蒸気凝縮量を減らすか、ダクトからの洩れをなくするかです。 (1)凝縮量を減らす 排気蒸気を冷却し難くすればいいですから、 ●ダクトを保温する。 ●蒸気を冷やしている、強制排気に伴う余分な空気量を減らす。 などがあります。しかし、完全に凝縮をなくすことはできませんね。 (2)洩れないようにする 正確に言えば、漏れを想定していないダクト継ぎ目等からの洩れをなくします。 洩れ箇所を点検すれば分かりますが、その箇所の内面には必ずドレンが溜まっています。 ドレンが溜まるから洩れるのです。 ドレンが溜まらないようにすれば、洩れはなくなります。 ●立ち上がりダクトでは、溜まりやすい最下部の曲がり部にドレン抜きをつける。 ●横引きダクトでは、少し傾斜をつけ、ドレンを抜き出しやすい方向に誘導する。 などの対策がありますね。 ピント外れかもしれませんが、参考までに。 |
| 早々にありがとうございます。 (1)の 保温することは 元請けと相談をしてみます。 (2)の 最下部の曲がり部にドレン抜きをつける。は 対策させて頂いてます。 横びきダクトも 屋根勾配の 傾斜はつけてありますので 外部ダクト 立ち上がり部を ほおんラッキングにより 結露対策を 検討していきたいと思います。 貴重なご意見 ありがとうございました。 |
| 余計なことかもしれませんが、 最下部は曲がり出なくてT字にして わざとドレンをためて排水を設けたほうが良いですよ。 横引きダクトにも何ヶ所かドレンを設けても良いかもしれません。 ダクトから垂れるより見栄えは良いですから。 保温をすることは賛成です。蒸気で無くても冬季は排気ダクトは 内部結露しますから・・・ ラッキングした際には、ラッキング下部にも水抜き穴を設けてください。 ラッキングは必ず雨が入ります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━