Page 1005 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えて下さい!型枠無しのスリーブ支持方法 たから 06/2/15(水) 20:14 ┣Re:教えて下さい!型枠無しのスリーブ支持方法 わた 06/2/15(水) 20:26 ┣やったことは無いけど どんちゃん 06/2/15(水) 21:45 ┣Re:教えて下さい!型枠無しのスリーブ支持方法 なつ 06/2/16(木) 10:45 ┣Re:教えて下さい!型枠無しのスリーブ支持方法 りゅぅ 06/2/16(木) 12:21 ┣Re:教えて下さい!型枠無しのスリーブ支持方法 drizzle 06/2/16(木) 14:56 ┗返信ありがとうございます たから 06/2/16(木) 18:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えて下さい!型枠無しのスリーブ支持方法 ■名前 : たから ■日付 : 06/2/15(水) 20:14 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。新築現場にて只今スリーブ入工事中です。 今回はスラブ型枠無しでコンクリートを打つため、 断熱材(スタイロ50mm)に直接ボイドを支持しなくてはいけません。 が、釘が効かないため、ボイドスタンドではだめだし、 即効性のあるボンドはスタイロが溶けます・・・。 何か良い支持方法、或いは製品などを、ご存知の方教えてくださいませんか。 (今は大量のガムテープで火山みたいに貼り付けています) |
| 現場状況を教えてください。 |
| スパイラルダクトをスリーブ代わりにして 断熱型枠にグサっと差し込んではいかがでしょう? |
| 『釘打ってさらにスラブ筋に鉄筋渡して固定する』 というのは邪道なのかしら ドキドキ・・・ |
| 壁の話でしょうか、床の話でしょうか? どちらにしても鉄筋に結束すれば問題ありません。 うるさいところは、構造鉄筋にくっつけると怒られますから 設備で鉄筋を用意します。 ラス型枠なんてテープすら着きませんよ。 それよりもスラブがスタイロだけでしたら、怖くて上がれません。 |
| スリーブ位置の芯にΦ10くらいで穴をあける。 三分の全ネジを150mm位に切って、真ん中辺に 結束線を(2重くらいで)取り付けておく。 先にあけた穴に上から全ネジを差し込む。(スタイロフォーム下に全ネジを入れる) ボイドを置く。 ボイドの上にボイドの直径より少し長めの全ネジを置く。 先に通した全ネジの結束線とボイドの上に置いた全ネジを結束して固定する。 全ネジ −−−−−┐ ボイド | スタイロフォーム | 全ネジ −−−−−┘ 判りづらいけど・・・こんな感じでやった事があります |
| 返信ありがとうございます。 皆さんの書込みを読んでいろいろ考えることができました。 スパイラルダクト案は可能であれば、手間無しでいけそうですし、 「釘打って鉄筋に結束」案も尤もですし、釘に工夫をすることも 考えてみています。 スタイロを寸切で貫いてしまう方法は、今回の工法は、 型枠が無いため支保工が多く、 当たってしまって難しいのではと思っていたのですが、 経験のある方も居られましたので、試してみる価値あり、でした。 皆さんの書込みを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━