Page 1008 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼2階排水管の異音 星の水道 06/2/16(木) 18:56 ┣Re:2階排水管の異音 つなぎの水道屋 06/2/16(木) 21:04 ┃ ┗Re:2階排水管の異音 星の水道 06/2/16(木) 22:25 ┣Re:2階排水管の異音 オーマイゴッド! 06/2/16(木) 21:13 ┃ ┗Re:2階排水管の異音 星の水道 06/2/16(木) 22:37 ┃ ┗Re:2階排水管の異音 オーマイゴッド! 06/2/17(金) 20:51 ┣Re:2階排水管の異音 sos 06/2/16(木) 22:22 ┃ ┗Re:2階排水管の異音 星の水道 06/2/16(木) 23:04 ┃ ┗Re:2階排水管の異音 sos 06/2/17(金) 16:28 ┃ ┗Re:2階排水管の異音 星の水道 06/2/17(金) 18:59 ┃ ┗Re:2階排水管の異音 sos 06/2/18(土) 7:55 ┗Re:2階排水管の異音 通りすがり 06/2/17(金) 21:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 2階排水管の異音 ■名前 : 星の水道 ■日付 : 06/2/16(木) 18:56 -------------------------------------------------------------------------
| 2階の排水管が、風呂とトイレを一緒にとっていて、1階から2階はVU100その後 VU75にチーズでトイレの排水をとってVU50で風呂になっています。 その排水(風呂、トイレ)を流した時、小さい音で、カチッと金属音がするのです がこのような状況になるのは何が原因なのでしょうか? 2階排水管には、音ナインはしてません、配管固定はサドルバンドでしています。 見れるところバンドにゆるみはありません。どうしてあんな音がするのかわかりません 似たようなことがあってこんなことで直ったとかこんなことが考えられると言う方 お願いします。 |
| >2階の排水管が、風呂とトイレを一緒にとっていて、1階から2階はVU100その後 >VU75にチーズでトイレの排水をとってVU50で風呂になっています。 >その排水(風呂、トイレ)を流した時、小さい音で、カチッと金属音がするのです >がこのような状況になるのは何が原因なのでしょうか? 少しわからないのですが、音がするのは、風呂場、トイレ、合流部、立下りのエルボ部、立て管部、1F床下どのあたりですか? 特定するだけでかなり解決の糸口に近づくのではないでしょうか。 |
| 返答ありがとうございます。 2階配管で点検するところが限られていて、音も小さく、特定できず 困っている状態です。 |
| 前に同じような事がありました。 その時はサドルバンドのビスを少し緩めたら音がしなくなりました。 パイプ直にサドルなら多分音は止まると思います |
| >前に同じような事がありました。 >その時はサドルバンドのビスを少し緩めたら音がしなくなりました。 >パイプ直にサドルなら多分音は止まると思います 返答ありがとうございます。 そのとき、パイプシャフト、天井などを開口して行ったのですか? そうするしかないですか? |
| >>前に同じような事がありました。 >>その時はサドルバンドのビスを少し緩めたら音がしなくなりました。 >>パイプ直にサドルなら多分音は止まると思います >返答ありがとうございます。 >そのとき、パイプシャフト、天井などを開口して行ったのですか? >そうするしかないですか? 押入れの裏がPSだったので、押入れボードをビス止めにしてもらったのが 幸いでした。今でもなぜ音が止んだのかは分かりません。謎です |
| 風呂・トイレどちらを流しても同じ様な音がするのでしょうか 木造住宅で多いのが、木部に排水管が接触していて、伸縮による音が多いです この場合の音は、「カチッ」と言うより まるで排水の漏れている様な音に 聞こえます、(連続音がする)この時の確認方法は 水のみを1〜2分流し音の 出ない事を確認後 今度はお湯を流して見たと時に音が発生した場合は、接触による音です。(特に冬場が多いです) 表現の「カチッと」の音には聞こえませんが、他に原因が 有るのかも知れませんが、参考まで (接触の場合でしたら再度解決の回答をします) |
| >風呂・トイレどちらを流しても同じ様な音がするのでしょうか >木造住宅で多いのが、木部に排水管が接触していて、伸縮による音が多いです >この場合の音は、「カチッ」と言うより まるで排水の漏れている様な音に >聞こえます、(連続音がする)この時の確認方法は 水のみを1〜2分流し音の >出ない事を確認後 今度はお湯を流して見たと時に音が発生した場合は、接触による音です。(特に冬場が多いです) 表現の「カチッと」の音には聞こえませんが、他に原因が >有るのかも知れませんが、参考まで (接触の場合でしたら再度解決の回答をします) 返答ありがとうございます。 参考になります。 風呂、トイレどちらをながしても同じ様な音がします。 接触の場合、どのような対処をとったらいいでしょうか? |
| 星の水道さま トイレを流しても同じ音が出ている様なのですが、この場合は 伸縮では無いようですね、伸縮の時は水のみでは 流しても音が出ません。 伸縮の発生源は、固定部の接触と木工事時による接触が多いです。 伸縮の修理は、まず音の発生場所を確認します(2名の方が早いです)天井・壁・ 床部 確認が出来たら 点検口を利用又は開口可能場所から発生場所の状況を見ます 確認場所が無い時は、建築工事で壁・天井の開口を依頼して直してます。 固定部の時は、クッション材(エスロンカバー・テープ巻等)を使用します、木部の 時は、パイプ廻りに隙間が出来る様に切りこみます。 以前に点検口からサドル部が見えるが作業出来ないので、細いパイプで誘導してCRC にて直った事も有りました。木造住宅の場合は、設備工事だけの問題以外に内部配管 終了後、木工事(大工様)の気使いも必要です。 今回の「カチット」の表現音は、経験が有りませんので、結論が出ましたら教えて下さい。 |
| この問題は、ハウスメーカーの監督が確認した音です。 後日、点検に行く予定です。とても参考になりそうです。 また、報告します。 |
| >この問題は、ハウスメーカーの監督が確認した音です。 音と臭いのクレームは、担当者本人が直接確認をしないと、表現に個人差が有りますので、 お客様から排水を流すと「水漏れのような音がするが 何所にも水は出てこない」 と言う電話が入りますが、この場合99%伸縮によるクレームです。 |
| >2階の排水管が、風呂とトイレを一緒にとっていて、1階から2階はVU100その後 >VU75にチーズでトイレの排水をとってVU50で風呂になっています。 >その排水(風呂、トイレ)を流した時、小さい音で、カチッと金属音がするのです >がこのような状況になるのは何が原因なのでしょうか? >2階排水管には、音ナインはしてません、配管固定はサドルバンドでしています。 >見れるところバンドにゆるみはありません。どうしてあんな音がするのかわかりません >似たようなことがあってこんなことで直ったとかこんなことが考えられると言う方 >お願いします。 通気かな・・ ドルゴ通気が取り付けてあれば、あやしいかも |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━