Page 1033 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機更新 電気初心者 06/3/3(金) 14:35 ┣Re:空調機更新 北品川庄司 06/3/3(金) 15:07 ┃ ┗Re:空調機更新 電気初心者 06/3/3(金) 15:39 ┃ ┗Re:空調機更新 北品川庄司 06/3/3(金) 16:07 ┗Re:空調機更新 かじゃま 06/3/15(水) 15:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機更新 ■名前 : 電気初心者 ■日付 : 06/3/3(金) 14:35 -------------------------------------------------------------------------
| 空調機の更新を考えています。 既設の電源が3φ200Vなのですが、新しい機器は1φ200Vです。 電気工事は必要でしょうか?初歩的な質問ですみません。 よろしくお願いします。 |
| >空調機の更新を考えています。 >既設の電源が3φ200Vなのですが、新しい機器は1φ200Vです。 >電気工事は必要でしょうか?初歩的な質問ですみません。 >よろしくお願いします。 必要です 動力から単相200Vの取り出しをしてそれを電源とすることは ”可能”ですがNG工事になります これが認められているのはパッケージエアコンの機器の中だけ です(室外機へは動力で給電し、室内機は単相電源になっていますからね) |
| 早速のご返事、ありがとうございます。 ちなみにどのような電気工事が必要なのでしょうか?費用は結構かかるのでしょうか? |
| >早速のご返事、ありがとうございます。 >ちなみにどのような電気工事が必要なのでしょうか?費用は結構かかるのでしょうか? 一応電気屋さんなんですよね? 上司や社長などに聞けないのでしょうか? 動力がある物件なら まず間違いなく単相3線式の電灯盤があるはずです 空きブレーカー(空き容量)があればそこから 機器まで配線すればいいのでは? 費用はわかりません だって条件によりまちまちですからね |
| >空調機の更新を考えています。 >既設の電源が3φ200Vなのですが、新しい機器は1φ200Vです。 このスレッドあまり興味なくスルーしてましたが、私もこの問題に遭遇しました。 飲食店のエアコン工事(改修)をするのですが、業務用よりも家庭用のエアコンのほうが デザインがいいんです。付けたいんです。 でも電灯からとると電気料金が高いんです。 同じ消費電力なのに。電力会社はダメですとしか言わないし悔しい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━