Page 104 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼PF管の(直接)埋設配管の可否について まつやん 03/5/28(水) 13:19 ┗Re:PF管の(直接)埋設配管の可否について のりたろう 03/5/31(土) 10:11 ┗Re:PF管の(直接)埋設配管の可否について takuya 03/5/31(土) 18:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : PF管の(直接)埋設配管の可否について ■名前 : まつやん ■日付 : 03/5/28(水) 13:19 -------------------------------------------------------------------------
| 上記の件 電線管メーカーのカタログには 荷重がかからないときは 可能と書いてありますが 私達が公共工事で一番使う 営繕仕様(共通仕様書)には 明記されておりません 皆さんは どの様に 思いますか? |
| レスが付かないようなので私見を申しますと、将来的に荷重さえ掛からなけりゃ別にかまわないでしょう。でも図面書く時は、区別が面倒だからFEPってしときますよね。JIS規格のC3653でもFEPしか認めてないし・・・。だから納まりの関係で、堂々とは使わないけどチョットぐらいは使ってます(^^ゞ |
| 基本はFEPだと思います、土中埋設に関する記載が無いのは、使用を想定されていないからだと思います。 でも、実際は結構使ってるんじゃありませんか?みなさん アース線とかの配管として、埋設に間に合わなくて土間打込からそのまま地中に出したとか まあ 実際に使用した時はメーカーに検討書でも作ってもらって監理者と協議しておく事が最良かと・・・・ でも 段取りが良ければ地中にPFは使用しないと思いますよ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━