Page 1047 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ケミカルアンカーって kiloton 06/4/4(火) 12:03 ┣Re:ケミカルアンカーって hatomori 06/4/4(火) 15:56 ┃ ┗Re:ケミカルアンカーって kiloton 06/4/4(火) 22:13 ┗Re:ケミカルアンカーって かじゃま 06/4/4(火) 18:16 ┗Re:ケミカルアンカーって kiloton 06/4/4(火) 22:26 ┗Re:ケミカルアンカーって pon 06/4/6(木) 13:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ケミカルアンカーって ■名前 : kiloton ■日付 : 06/4/4(火) 12:03 -------------------------------------------------------------------------
| 軟石にも対応できるんですかね・・・・ 石造りの古い建物の改修工事で、エアコンの室外機を壁付しなくてはなりません。 一応、冷媒配管の穿孔作業ではマシンのアンカーは一応決まったみたいですが、 どうも不安です。経験談などお聞きしたいです。 ちなみに小樽軟石です。 |
| >ちなみに小樽軟石です。 経験がないので、なんともいえませんが、 ALCにケミカルってかんじですね。不安・・・ |
| >経験がないので、なんともいえませんが、 >ALCにケミカルってかんじですね。不安・・・ ケミカルってコンクリートの何かと化学反応するんでしたっけ? ALCにも行けるなら、なんとかなりそうな予感。 コンクリートよりはもちろん軟いですがALCほど軟らかくはないです。 ACLなら、鉄骨から支持取っちゃいますが・・・・。 |
| 同じような仕事をする予定です。 こちらは札幌軟石だと思います。 既設で室外機がついていて、それはオールアンカー(SUS)でとめています。 なので、同じようにオールアンカーでやるか、 グリップアンカーで少し深めに打ち込んでやるつもりです。 http://akajam.blog42.fc2.com/ ここに写真貼りましたが、アンカーまでは見えないですね。 |
| 写真見ました。全く同じ感じです。 私もグリップアンカーも考えていたのですが、 ケミカルのほうが挿入部均一に支持ができるので 良いかなー?と思い掲示板に投稿してみました。 重力の垂直方向の力はボルトにかかるので、 それほど心配はしてないですが、 地震があったときの水平方向の揺れでの アンカーの抜けが怖いですよね・・・・。 ちなみに私も札幌の設備屋です。 ブログ内の他の写真を見ると、どこかで見た景色が 結構ありました。 札幌軟石って小樽軟石より軟いですよね? 健闘を祈ります。 |
| バックハンガーもしくはかんざしにしては どうでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━