Page 1049 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼以前にロータンクのストレーナーに繊維が詰まった件 兄やん(niiyan) 06/4/10(月) 12:46 ┗Re:以前にロータンクのストレーナーに繊維が詰まった件 どんちゃん 06/4/12(水) 12:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 以前にロータンクのストレーナーに繊維が詰まった件 ■名前 : 兄やん(niiyan) ■日付 : 06/4/10(月) 12:46 -------------------------------------------------------------------------
| 以下の質問に対して、色々な可能性を指摘して頂きました。 大宮の受水槽〜加圧給水の事務所ビルで、ロータンクの水が出なくなり、 ストレーナーを開けて見たら、薄茶色の浅草のりみたいなものが詰まって いました。乾かすと細かな繊維質のようで、正体不明です。 築5年目ですが、詰まるクレームはここ半年で、全階に発生しています。 貯水槽清掃の結果報告にも問題はなく、水道局に問い合わせても事例は 見当たりません。何が原因か解かる方、お願いします。 その後のストレーナー調査では、詰まりは見られなくなりましたが、 先日の貯水槽清掃時に、底に溜まった錆類を採取して調査したところ、 おちょこ一杯程度の錆ガラの中に長さ1cm弱の繊維が10本程絡まった状態で 混入していました。 工事から10年も経つため、受水槽内に繊維屑が入る可能性はなく、 繊維の大きさからも、本管から流入したとしか考えられません。 水道局は否定していますが、本管工事で配管内に軍手などを置き忘れていたの ではないかと思います。 |
| 浅草のり?と仮に軍手があったとしても別物だと思います。 バイオフィルムが形成された可能性はないですか? ビルの稼働率(給水使用量)は落ちてませんか? 末端で残留塩素濃度は確保されていますか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━