Page 1053 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼リゾートマンション住戸内の凍結防止について LOUISGARNEAU 06/4/17(月) 17:31 ┣Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について thor 06/4/17(月) 18:31 ┃ ┗Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について LOUISGARNEAU 06/4/17(月) 19:08 ┗Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について おっちゃん 06/4/18(火) 10:12 ┗Re:リゾートマンション住戸内の凍結防止について LOUISGARNEAU 06/4/18(火) 20:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : リゾートマンション住戸内の凍結防止について ■名前 : LOUISGARNEAU ■日付 : 06/4/17(月) 17:31 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。 設計をはじめて2年目の設備屋です。 今回、寒冷地でのリゾートマンションの設計を行っています。 住戸内の給水、給湯配管も凍結するという事で防止対策を考えていますが 廉価で良い方法が考えつきません。何か良い方法はありますでしょうか。 ちなみに架橋ポリエチレン管の先分岐工法(床コロガシ)で考えています。 |
| 不凍水抜弁という商品があります。 http://www.futou.co.jp/products/pm.html |
| ありがとうございます。 物件の情報を書き忘れましたが3階建の40戸です。 取付ける場所はMB内でいいのでしょうか。 配管を床コロガシしている場合、MBの方が配管より高い位置にあるので 住戸内の水は抜けないのではないでしょうか。 |
| >住戸内の給水、給湯配管も凍結するという事で防止対策を考えていますが >廉価で良い方法が考えつきません。何か良い方法はありますでしょうか。 >ちなみに架橋ポリエチレン管の先分岐工法(床コロガシ)で考えています。 基本的に凍結の可能性がある住戸内の給水・給湯配管は、 門型配管が基本と考えた方が良いと思います。 考え方として、 ・主管分岐後メーター以降にthorさんが記述した 水抜弁(Dバルブ)を取付、ドレン配管を設ける。 ・住戸内配管は、天井配管とし頂部に自動吸気弁を設け Dバルブ操作による配管内水抜時に空気の流入により 排水を容易にさせる。 ・各水栓部に対して先下がりであれば不要ですが、 デッキタイプ水栓などの立ち上がり配管に関しては 水栓下部配管に水抜弁(カラン等でもOK)を取付け 住戸内配管に溜まり水が生じないよう対策をとります。 ・保温は「防露」対策と考えてください。 ・あと、引き渡し書類に「水抜方法及び水抜弁位置を明示した説明書」を 添付したほうが良いと思います。(PL法対策?) |
| ありがとうございます。 大変参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━