Page 1058 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消防設備点検について 消防白帯び 06/4/21(金) 23:50 ┣Re:消防設備点検について どんちゃん 06/4/22(土) 12:41 ┃ ┗Re:消防設備点検について 消防白帯び 06/4/22(土) 23:39 ┣Re:消防設備点検について hatomori 06/4/23(日) 4:47 ┗Re:消防設備点検について どんちゃん 06/4/23(日) 5:51 ┗Re:消防設備点検について 消防白帯び 06/4/25(火) 0:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消防設備点検について ■名前 : 消防白帯び ■日付 : 06/4/21(金) 23:50 -------------------------------------------------------------------------
| 施工ではないのですが、消防設備の点検を行う会社に転職したので分らない事が多く、ご存知の方がいれば、教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します。 a.3年毎に1回報告を行う防火対象物の点検結果報告書は、3年分の点検結果を消防署に提出するのでしょうか? b.消火器のロット区別をする際の、「小型」・「大型」とは、何が小型で何が大型なのか分りません。 C.能美の消火設備設置基準早見表で、床面積が数値だけの部分があるのですが、全てにおいて、この面積以上が該当するということでよろしいのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳有りませんが、ご存知な方がいらっしゃれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 |
| その道のプロの会社ですよね。 先輩に聞けば簡単に解決する話ばかりだと思いますよ。 聞けない理由があるのでしょうか? |
| レスありがとうございます。 どんちゃんさんのおっしゃる通りなのですが、 その道のプロといった会社ではないのです。 どちらかというと、対管理組合や入居者に対応が主となる 営業的な面が強い会社で、実質、今の事務所には、 ちゃんとした技術屋さんがいないので・・・。 詳しい方からすると、くだらない質問で申し訳ないのですが、 教えていただければと思い、書き込みをしたしだいです。 |
| >a.3年毎に1回報告を行う防火対象物の点検結果報告書は、3年分の点検結果を消防署に提出するのでしょうか? 専門外なのですが、報告は1年毎ではなかったでしょうか。 >b.消火器のロット区別をする際の、「小型」・「大型」とは、何が小型で何が大型なのか分りません。 大型消火器はA火災で10以上、B火災で20以上の能力単位をもつもの。 >C.能美の消火設備設置基準早見表で、床面積が数値だけの部分があるのですが、全てにおいて、この面積以上が該当するということでよろしいのでしょうか? 意味がよく解りませんが注釈がなければ、そうでしょう? 連結送水管 地上7階以上の建物は全て必要。5階以上の建物で6000m2以上の建物。 (条例などで5階以上の建物に必要としている場合が多い) 3年毎に耐圧点検報告が必要です。(10年経過のもの) |
| 事情解りました。 >a.3年毎に1回報告を行う防火対象物の点検結果報告書は、3年分の点検結果を消防署に提出するのでしょうか? 3年分まとめてでOKです。ただし、非特定防火対象物(共同住宅・事務所等)の時なので、特定防火対象物(店舗等)は1年毎です。 >b.消火器のロット区別をする際の、「小型」・「大型」とは、何が小型で何が大型なのか分りません。 hatomoriさんの通りです。 粉末消火器にすると20kgの容量ですね。 >C.能美の消火設備設置基準早見表で、床面積が数値だけの部分があるのですが、全てにおいて、この面積以上が該当するということでよろしいのでしょうか? その通りです。 頑張って下さいね! |
| hatomoriさん、どんちゃんさん。 色々と教えていただき、ありがとうございました。 自分でも、もっと勉強と経験をつんでいきたいと思いました。 無知な質問にお付き合い頂いて、本当に感謝しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━