Page 1082 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地中梁スリーブについて みずほ 06/6/2(金) 8:19 ┣Re:地中梁スリーブについて hatomori 06/6/2(金) 19:37 ┃ ┗Re:地中梁スリーブについて みずほ 06/6/3(土) 12:16 ┃ ┣Re:地中梁スリーブについて hatomori 06/6/3(土) 13:43 ┃ ┗Re:地中梁スリーブについて かじゃま 06/6/3(土) 13:46 ┗Re:地中梁スリーブについて みずほ 06/6/5(月) 15:46 ┗Re:地中梁スリーブについて 北品川庄司 06/6/5(月) 15:57 ┗Re:地中梁スリーブについて みずほ 06/6/6(火) 9:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地中梁スリーブについて ■名前 : みずほ ■日付 : 06/6/2(金) 8:19 -------------------------------------------------------------------------
| 地中梁スリーブについて社内の意見が分かれているので教えてください。 地中梁スリーブの配管施工後のモルタル詰めは必要ですか? 防火区画ではないし不要だと思っていたのですが、 水の流入があるので必要と言う人もいます。 他の現場を見に行ってもされてないことが多いのですが どちらがいいのか教えてください。 |
| 地中梁のどの部分でしょうか? 廻りが土中の場合 不要 外周の地中梁で配管ピットに入る梁 止水が必要 配管ピット間の梁 不要 全然違うことを聞いておられるのかな。 |
| >地中梁のどの部分でしょうか? > 廻りが土中の場合 不要 > 外周の地中梁で配管ピットに入る梁 止水が必要 > 配管ピット間の梁 不要 > >全然違うことを聞いておられるのかな。 レスありがとうございます。 上記の廻りが土中の場合の件(外周の地中梁で配管ピットがないとき) なんですが・・・ 施工基準みたいなのがあるのでしょうか・・・? 探しても条件が符合する本を見つけれずに、うまく説得できません。 上司に手抜きじゃないのかと言われます。(>_<) もし良かったら教えていただけないでしょうか? |
| 教科書に書いてあることを、そのまま転記すると、 すき間は、防火、防音、防水、害虫、小動物の侵入防止などを要する場合、 ・・・・正しい方法で埋めなければならない。 外壁の地中部分等水密を要する部分のスリーブはツバ付鋼管とし、管とスリーブ とのすき間はシーリング材によりシーリングし水密を確保する とあります。 (施工監理指針より) 前に書かれておられましたが、水がはいるから、との理由で穴埋めが必要と 上司の方は言っておられるようですが、 外周の地中梁が水密を要する部分と 解釈するのは少し考えすぎではないでしょうか。 地盤沈下対策として、楕円のスリーブを設けて、隙間を確保する場合もあります。 ただ、施工業者によっては、建物外周のスリーブは実管スリーブ(ツバ付)とし シーリングすることと、決めている会社もありますが、わたしは不要だと思って います。 |
| 埋める必要がないから埋めない。でいいのでは? 上司にモルタル埋めして何の意味があるか聞いてみては? |
| レスありがとうございます。 皆さんの意見を参考に・・・(印刷させてもらいました。) (但し、上司に怒られてるって言う文面を消して・・・^_^; ) 協議の結果、 民間の場合は、実管スリーブは高いし、モルタル詰めもコストも工期も 必要になるので、最小限に抑えようということで (埋設配管の工期って異常に短くないですか?) 土の中は不要、但し配管ピットがある場合や仕上げに見える場合は モルタル詰めを行うように社内統一いたしました。 ・・・地盤沈下の場合が効いたみたいです。 助かりました。<(_ _)> |
| >土の中は不要、但し配管ピットがある場合や仕上げに見える場合は >モルタル詰めを行うように社内統一いたしました。 >・・・地盤沈下の場合が効いたみたいです。 > >助かりました。<(_ _)> ピットがある場合、単にモルタル詰めで大丈夫とは思えません 万が一水が浸入しても大丈夫なんですか? 余計なおせっかいですが心配になりました。 |
| 物件によって検討は必要と思いますが、 基本的にピットの床仕上げが土で コストが高いからと言って土間スラブを打設してもらえない事が多いんです。 さらに、潅水する地域の場合はGLより1m程度上がるので問題ないかと・・・ ピットがあるタイプは年に1,2件しかないし、 地下ピット式でコンクリありの場合は随時打合せになるのではないかと思います。 ご心配していただきありがとうございました。(●^o^●) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━