Page 1104 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SPポンプの1次圧力調整弁について 大阪の2級施管士 06/6/28(水) 7:52 ┗Re:SPポンプの1次圧力調整弁について K2 06/7/1(土) 11:46 ┗Re:SPポンプの1次圧力調整弁について 大阪の2級施管士 06/7/3(月) 9:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SPポンプの1次圧力調整弁について ■名前 : 大阪の2級施管士 ■日付 : 06/6/28(水) 7:52 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 当現場は地上14階で消火設備として連送、SPが あります。そのSP設備なんですがポンプ送水圧力が1.0MPaを 超える為に1次圧力調整弁(50A)をデリベリ側100Aより分岐し 取付ています。しかしポンプが停止する際に1次圧力調整弁より 圧力が逃げてしまいポンプの起動圧力より下がってしまって 再起動し止まらない状態になります。この様な状態を改善する に適切な処置を考えています。(本日消防にも行く予定です。) 宜しくお願いします。 |
| 補助加圧ポンプを設置してはどうでしょうか? 最近はほとんど設置していると思います。 |
| >ありがとうございます。早速検討して みます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━