 ■題名 : SPポンプの1次圧力調整弁について
 ■名前 : 大阪の2級施管士
 ■日付 : 06/6/28(水) 7:52
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿します。
当現場は地上14階で消火設備として連送、SPが
あります。そのSP設備なんですがポンプ送水圧力が1.0MPaを
超える為に1次圧力調整弁(50A)をデリベリ側100Aより分岐し
取付ています。しかしポンプが停止する際に1次圧力調整弁より
圧力が逃げてしまいポンプの起動圧力より下がってしまって
再起動し止まらない状態になります。この様な状態を改善する
に適切な処置を考えています。(本日消防にも行く予定です。)
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SPポンプの1次圧力調整弁について  ■名前 : K2  ■日付 : 06/7/1(土) 11:46  -------------------------------------------------------------------------
   補助加圧ポンプを設置してはどうでしょうか?
最近はほとんど設置していると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:SPポンプの1次圧力調整弁について  ■名前 : 大阪の2級施管士  ■日付 : 06/7/3(月) 9:17  -------------------------------------------------------------------------
   >ありがとうございます。早速検討して
みます。