Page 1111 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼GV止水不良 ばるぶ 06/7/11(火) 22:18 ┗Re:GV止水不良 北品川庄司 06/7/11(火) 22:36 ┗Re:GV止水不良 ばるぶ 06/7/11(火) 23:06 ┣Re:GV止水不良 あーちゃん 06/7/13(木) 8:16 ┗Re:GV止水不良 stein 06/7/13(木) 8:38 ┗Re:GV止水不良 stein 06/7/13(木) 14:37 ┗Re:GV止水不良 ばるぶ 06/7/13(木) 22:20 ┗Re:GV止水不良 北品川庄司 06/7/16(日) 18:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : GV止水不良 ■名前 : ばるぶ ■日付 : 06/7/11(火) 22:18 -------------------------------------------------------------------------
| どなたか、ご存知であれば教えて頂きたいのですが、 既設給水管の途中にあるゲートバルブなのですが、 全閉にしても、少量ですが水が止まりません。 原因として、バルブ内部のどのような不具合が考えられるのでしょうか? くだらない質問で申し訳有りませんが、宜しくお願い致します。 |
| ゴミかみ |
| さっそくのご連絡ありがとうございます。 ゴミかみについては、最初に頭に浮かんだので、 全開・全閉を繰り返したのですが水が微小ですが止まりませんでした。 他に原因となる事項をご存知の方がいらっしゃれば 教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します。 |
| 錆こぶでしょうか? GVはよくあります。 |
| 元工場設備屋です。 柔らかい粘着性のないゴミを想像されているようですが、 硬い、付着性の強いゴミもありますね。 硬いゴミは弁閉止時に弁体等に致命的な傷を付けてしまいますので、 弁開閉操作をいくら繰り返しても漏れは止まりません。 粘着性のあるゴミは簡単に剥がれませんから、結果は上と同じです。 粘着性のないゴミでも、弁体当り面に押し付けられていれば同じですね。 ゲート弁の場合 中途半端な開度で長時間使っていると、 弁体が変形?あるいは局部的に腐食・侵食して、完全に閉まらなくなる事があります。 問題のゲート弁を取り外し、 分解・調査して見るのが一番確実で、早道だと思います。 |
| 追記です。 ゲート弁の閉まりが悪い時など、弁を半分くらい開けた状態で、 ハンマーで底を上方に向かって数回叩くこともやりました。 全く無駄ではなかったような・・・ |
| あーちゃんさん、steinと北品川庄司さん。 貴重な経験知識を教えていただき、ありがとうございました。 とかく、原因・理由を聞いてくる客なんで、事例を説明するのに 大変参考になりました。 また、何かありましたら宜しくお願いいたします。 |
| >とかく、原因・理由を聞いてくる客なんで、 この考え(言い回し)は改めたほうがいいと思います 理由はあえて書きません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━