Page 1119 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼GVの切込 たか 06/8/1(火) 12:00 ┣Re:GVの切込 北品川庄司 06/8/1(火) 12:35 ┃ ┗Re:GVの切込 たか 06/8/1(火) 15:41 ┃ ┗Re:GVの切込 北品川庄司 06/8/1(火) 16:05 ┃ ┗Re:GVの切込 けい君 06/8/2(水) 12:59 ┣Re:GVの切込 久々・・おにぐん 06/8/3(木) 21:03 ┗Re:GVの切込 名古屋の設備屋 06/8/5(土) 14:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : GVの切込 ■名前 : たか ■日付 : 06/8/1(火) 12:00 -------------------------------------------------------------------------
| はじめて投稿させていただきます。 ホテルの改修工事にて冷却水配管の変更があるのですが,系統バルブが効かず 止水方法を検討しています。配管凍結工法 にて検討しているのですが, 何か他に方法はあるでしょうか?ちなみにメインのバルブは営業している店もあり 止める事ができません。よろしくお願いします。 |
| 夜間工事。 |
| >夜間工事。 やはり強引に行くしかないですか。 |
| >>夜間工事。 > >やはり強引に行くしかないですか。 夜間工事=強引とは思いません リスクが減っていいと思いますが。 |
| 元設備屋の現施工図屋です。 ビルの改修=夜間工事 でしたね、よく体がもったなぁ・・・ 配管の凍結工法は、配管内の水が動いているとうまくいかなかったと記憶してます。系統バルブが効かないということは、枝のバルブが全て止まらないと、失敗の可能性があるような気がします。 |
| 凍結工法・・たまぁ〜によくやります!? サイズはいかほどでしょう? 冷却水とのこと、締め切りが効かないのが片方であれば、 もう片方を絞めれば、水は止まるはずですから、凍結は可能と 考えます。配管にスチロールのカバーを取付けますので、ある程度の スペースが必要です。 ・・・ご検討ください。 |
| >昨年、病院の改修工事で施工した経験からすると、50A未満のメイン管から分岐するのであれば、昼間でもマジックジョイントを使用すれば、施工可能かとおもいます。私の場合は、9F建ての病院で1フロアーずつ順々に工事していく工程で、病院ですから、昼夜関係なく営業しているに等しいものですから、この方法で施工しました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━