Page 1133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管の区画処理について教えてください 法律は苦手! 06/8/22(火) 14:14 ┣Re:消防は神様です! 北品川庄司 06/8/22(火) 15:34 ┗Re:配管の区画処理について教えてください u7 06/8/23(水) 12:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管の区画処理について教えてください ■名前 : 法律は苦手! ■日付 : 06/8/22(火) 14:14 -------------------------------------------------------------------------
通気管(塩ビ管200A)の立て管をPS内に立てるのですが、 スラブ貫通は区画貫通なので、一般的に塩ビ管の場合、 @耐火2層管でスラブからスラブまですべて一体施工する A貫通前後は鋼管とする という方法があると思います。 今回200Aを使用するので@は使えない為、他のVE案を考えたいのですが、 B塩ビ管そのまま立て管として施工し、不燃材(RWやVガード等)を巻いて 施工する という方法は法的にありでしょうか?その場合何時間耐火相当 の不燃材を巻いて施工すればいいのか。また、その法的根拠が分かる方 いらっしゃれば是非教えてください。 |
その地区を管轄する消防で確認したほうがいいでしょう 一般論とその消防での考えに温度差があることが結構あります 法的根拠をタテにしてNG食らったことあります。 |
法的には、建築基準法施行令 129条の2の5 1項7号です。 不燃材を巻くと言うのは、たぶんダメでは? 法では、「配管を不燃材で作ること」となっていますので。 ただ、不燃材がスラブを貫通して隙間もちゃんと埋まってれば、なんとかOKとかなりそうな気もしますが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━