Page 1142 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有機アルカリ系排水の最適管種は? しもね 06/9/13(水) 21:17 ┣Re:有機アルカリ系排水の最適管種は? こてつ 06/9/14(木) 16:01 ┗Re:有機アルカリ系排水の最適管種は? おっちゃん 06/9/14(木) 17:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有機アルカリ系排水の最適管種は? ■名前 : しもね ■日付 : 06/9/13(水) 21:17 -------------------------------------------------------------------------
| 工場の有機アルカリ系排水(pH10位、トルエン・エチルセルソルブ等)の配管にVPを使用していたのですが、管全体にヘアークラックが発生し漏水してしまいました。このような排水に最適な管種ご存知な方ご教授願います。 |
| トルエン:危険物第4類第1石油類 エチルセルソルブ:危険物第4類第2石油類 です。 火災予防条例準則第31条20のロに以下の条文があります。 ”危険物を取り扱う配管は、金属管、陶管等耐熱性を有する管を用いること。” よって、管は(たぶん)SGP黒ではないでしょうか。 既設管のVPは法令に抵触します。 |
| 私が15年前に譲りうけた「機械設計図表便覧 昭和51年 改正5刷」 化学工業用機器構成材料の選定によると トルエン・キシレン・フェノールなどの芳香族化合物の配管は 「鉄」若しくは「鋼」となっていますのでSGPで十分だと思います。 あとは、その化合物の組成濃度による腐食進行速度と管の肉厚で大凡の耐用年数が 導き出せると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━