Page    1165
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼HIVPの使用圧力  ウチナー設備屋 06/10/14(土) 11:58
   ┗Re:HIVPの使用圧力  北品川庄司 06/10/14(土) 12:53

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : HIVPの使用圧力
 ■名前 : ウチナー設備屋
 ■日付 : 06/10/14(土) 11:58
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させて頂きます。
約5000�u(8階建て)のオフィスビル新築工事を担当する事になりました。
その中で給水設備が 末端推定圧加圧ポンプ(揚程60m)で 配管材料がHIVPとなっています。一般的にHIVPは 7.5k以下に使用可能となっていますが実際にはどうなのでしょうか。減圧弁以降は問題無いと思うのですが 1次側のポンプ近くは 6.0k近くの圧力がかかる事になります。
SGPへの変更を協議すべきでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:HIVPの使用圧力  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/14(土) 12:53  -------------------------------------------------------------------------
   ウォーターハンマーなどを考えると
施工したあと夜眠れなくなります

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1165





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━