Page 117 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼やっぱり漏水? son 03/6/10(火) 21:17 ┣Re:やっぱり漏水? あいうえお 03/6/11(水) 8:29 ┃ ┗Re:やっぱり漏水? son 03/6/11(水) 18:52 ┗Re:やっぱり漏水? たかし 03/6/13(金) 20:45 ┗Re:やっぱり漏水? SON 03/6/13(金) 21:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : やっぱり漏水? ■名前 : son ■日付 : 03/6/10(火) 21:17 -------------------------------------------------------------------------
| 空気圧試験の過去ログをいくつか見たのですが、すっきりと納得がいかないので、ずばり、空気圧試験0.2MPaにて空気圧試験を行って漏れがあったら、やっぱり漏水ですか? 継手にJIS規格外品を使ったせいかとも思っているのですが(その継手の部分から石鹸水の泡が出る)、メーカーはそんな事はないというのですが。どんなもんでしょう。 困っています。 |
| > 空気圧試験の過去ログをいくつか見たのですが、すっきりと納得がいかないので、ずばり、空気圧試験0.2MPaにて空気圧試験を行って漏れがあったら、やっぱり漏水ですか? > > 継手にJIS規格外品を使ったせいかとも思っているのですが(その継手の部分から石鹸水の泡が出る)、メーカーはそんな事はないというのですが。どんなもんでしょう。 > > 困っています。 すっきり納得がいかないのであれば水圧試験を行えばいいのでは??? |
| そうですよね。 有り難う御座いました。 |
| 水圧試験の結果はどうなりましたか?また、空気圧試験の時、ゲージは、下がらなかったのですか?参考のため、よろしければ教えてください。 |
| >水圧試験の結果はどうなりましたか?また、空気圧試験の時、ゲージは、下がらなかったのですか?参考のため、よろしければ教えてください。 結果だけ言いますと、水圧試験は行っていません。空圧試験時のゲージは、結構いい速さで下がっていました。自分の施工ではなく、取引先の業者の施工ですので色々と難しい面もありますから、水圧試験までは行えませんでした。 個人的には、確かめたかったのですが残念です。 今回の原因は、テーパーネジと平行ネジの接続かと思っていますが、はっきりとした結果は得られていません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━