 ■題名 : 通気配管の防火区画貫通について
 ■名前 : つうき
 ■日付 : 06/10/27(金) 18:15
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。
教えてください。

 通気配管(65A・50A)を防火区画壁を貫通しベンドキャップの
取り付けを行うのですが、ベンドキャップにFDが必要ではないかと
質問が有り、現在迷っていところです。
私の記憶では、100p2以下であれば必要なかったと思うのですが
いろいろ資料を見ているのですがその内容の文言が記載されている
資料が見当たりません。
どなたか詳しい方教えてください。
又、資料などあれば何に記載されているか教えてください。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気配管の防火区画貫通について  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 06/10/28(土) 9:42  -------------------------------------------------------------------------
   消防と廃棄物に関しては所轄にきかないと大怪我します。
担当によっては域外の例を挙げることがタブーの人もいます。
まず該当地域の所轄に相談するのが一番です。

PS. 防火区画だけでなく、延焼も注意してください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気配管の防火区画貫通について  ■名前 : デコピン  ■日付 : 06/10/28(土) 16:47  -------------------------------------------------------------------------
   >消防と廃棄物に関しては所轄にきかないと大怪我します。
>担当によっては域外の例を挙げることがタブーの人もいます。
>まず該当地域の所轄に相談するのが一番です。
>
>PS. 防火区画だけでなく、延焼も注意してください。

通気管で防火区画1時間耐火の場合、75A以下はVPでも良いと判断し
施工したところ、後から消防に指摘を受けたことがありました。
消防には確認した方が良いと思います。

私は100cm2というのは、告示第1369号の第一の七に記載されている項目を
解釈しています。
延焼のおそれのある箇所に設置する換気ダクトも、φ100で屋外フードを設置する
場合、屋外フードが防火覆いになると解釈してFDを付けなくても確認申請は
通りました。(自治体によるかもしれませんが)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:通気配管の防火区画貫通について  ■名前 : masa  ■日付 : 06/10/29(日) 1:26  -------------------------------------------------------------------------
   排水管に接続する通気管であれば、建築基準法上は通気金物が防火設備である必要はありません。 防火区画貫通部に関しては建築基準法施行令112条の2の5の7により、両端1mを不燃材とするか、告示1422号適合、国土交通大臣認定工法または性能規定に適合する必要があります。
消防法上の令8区画又は共住区画を貫通する給水・排水管・排水通気管は外径200mm以下の不燃材もしくは消防評定済みの区画貫通工法及び通達に適合した管材であれば貫通は可能です。 令8区画もしくは共住区画に排水通気管の通気金物を設置する事は無いでしょうが、通達では100cm2以下の換気口・通気口の設置は認めているので、通気金物も同様の扱いとなるはずです。(令8区画は2時間耐火、共住区画は1時間耐火性能を要求されています)
令8区画については、、「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて(通知)」(平成7年3月31日付け消防予第53号 各都道府県消防主管部長あて消防庁予防課長通知)及び「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いに係る執務資料について」(平成7年7月28日付消防予第166号 各都道府県消防主管部長あて消防庁予防課長通知)に解説されています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1179





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━