Page 1202 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼グリストラップについて いけちゃん 06/12/5(火) 13:48 ┣Re:グリストラップについて 北品川庄司 06/12/5(火) 14:22 ┗Re:グリストラップについて どんちゃん 06/12/5(火) 22:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : グリストラップについて ■名前 : いけちゃん ■日付 : 06/12/5(火) 13:48 -------------------------------------------------------------------------
| 今、SCの施工に従事しています。1棟丸ごと1店舗が借り切って使用します。 ここで問題なのですが、その店舗の仕様でGTが厨房内に設置できず、屋外に設置しなければなりません。しかも厨房のある附近の外構が狭く、100m近く横引きしたところでしかもGTが設置できるスペースの地盤が上がっているため、結局GTの設置深さが地盤から2mのところになってしまいます。 こんなGTじゃメンテも容易じゃないし第一常識的にいかがなものかとは思いますが、いかんせん物理的に納まらない状態で…。 何かいい方法があったら教えてください。 |
| >何かいい方法があったら教えてください。 そういうことを検討、交渉等して図面描ける 外部の業者へ設計依頼する。 あなたの文面を見る限りこれが模範解答のような・。 |
| 何の為のGTでしょう? 100m配管をしょっちゅう高圧洗浄? 2m深さのGTメンテの大変さを店舗に説得して厨房内設置を認めさせれば良いだけでは? それが判らん施主ならご自由に!でいいと思うけど。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━