Page 1204 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下式の屋外消火栓について 消防設備点検者 06/11/17(金) 0:58 ┣Re:ちょとちょと、変ですよ。 管吉 06/12/5(火) 18:03 ┗Re:私設の消火栓では? Dr.K 06/12/6(水) 8:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下式の屋外消火栓について ■名前 : 消防設備点検者 ■日付 : 06/11/17(金) 0:58 -------------------------------------------------------------------------
| 以前、投稿した時には、アドバイスをいただけて感謝しております。 マンション(複数棟)の敷地内に、6箇所の地下式屋外消火栓があるのですが、 総合点検では、6個の内の1箇所を総合点検、残りの5箇所を機能点検で 良いのでしょうか? 会社にある資料には、そのような記載も無く、ググってみても見つかりません。 ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。 また、それが消防法の何条かも分れば、さらに幸いです。 |
| >マンション(複数棟)の敷地内に、6箇所の地下式屋外消火栓があるのですが、 >総合点検では、6個の内の1箇所を総合点検、残りの5箇所を機能点検で >良いのでしょうか? >会社にある資料には、そのような記載も無く、ググってみても見つかりません。 >また、それが消防法の何条かも分れば、さらに幸いです。 甲か乙お持ちなんですか?機能点検・総合点検ではなく 外観試験・機能試験・総合試験ですよ。 資格がない人が試験結果報告書は提出できないと思いますが? 消防設備保安協会に入っていますか?点検シールは? なんか変です |
| 私設の消火栓じゃないかな? 屋外消火栓設備の屋外消火栓なんでしょうか? それとも、敷地内の地面に消火栓が有るのでしょうか? 後者の場合ですが、建物建設当初に周囲の消火栓が無いために、 消防からの指導で、建て主側が取付けた、私設の消火栓のような 気がします。 現在、建物周囲の開発が進んで、公道に消火栓が複数ある場合ですが、 その公道消火栓群で建物が全て140m包含されていれば、建物敷地内の 消火栓を廃止できるのでは? 水道局の台帳に建物側の消火栓が記載されていなければ、私設の消火栓 ですね。 所轄消防署の水利担当に相談してみたらどうでしょう。 廃止すれば点検は必要なくなりますよね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━