Page 1219 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼病院のMRI室等空調用ダクト仕様 jun 06/12/12(火) 11:19 ┗Re:病院のMRI室等空調用ダクト仕様 jun 06/12/12(火) 11:54 ┗Re:病院のMRI室等空調用ダクト仕様 ぽんたま 06/12/12(火) 23:13 ┗Re:病院のMRI室等空調用ダクト仕様 jun 06/12/14(木) 12:30 ┗Re:病院のMRI室等空調用ダクト仕様 ぽんたま 06/12/14(木) 22:36 ┗Re:病院のMRI室等空調用ダクト仕様 jun 06/12/20(水) 14:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 病院のMRI室等空調用ダクト仕様 ■名前 : jun ■日付 : 06/12/12(火) 11:19 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。病院のMRI室等の空調ダクト材質はどのようなものを使用したら良いのかご教授ください。 放射線室等は、ダクトに鉛を巻くと良いとは聞いておりますが、MRI室のような強力な磁場が発生するような場所には、非磁性体・非帯電性の資材を使用するように指示がありました。どのような対応をするべきなのでしょうか。 無知な私に良きアドバイス等をお願い致します。 |
| 私の考えを述べますと、天井内等隠蔽ダクトは在来工法(鉄板)で施工し、MRI室天井面等に取付ける制気口類とダクトとの接続部は、ビニールキャンバス等で縁を切る。この程度で良いのでしょうか? |
| >私の考えを述べますと、天井内等隠蔽ダクトは在来工法(鉄板)で施工し、MRI室天井面等に取付ける制気口類とダクトとの接続部は、ビニールキャンバス等で縁を切る。この程度で良いのでしょうか? グラスウールダクト(マイクロダクト)で施工した実績がありますよ。非磁性体ととして使用できる筈です。器具取り付け様の単管はステンレスの0.6Tを使用しました。 ビニールキャンバスは、シールド業者に頼まなくてはいけないので、器具取付の仕舞が心配でしたね。 ・・・・参考になれば。 |
| ご教授ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 恐縮ですが、ひとつご質問させてください。 グラスウールダクトの表面はアルミガラスクロス等にて処理してあると思うのですが、そういった素材(保温の表面材料)は問題ないのでしょうか? |
| >ご教授ありがとうございます。 >参考にさせていただきます。 >恐縮ですが、ひとつご質問させてください。 >グラスウールダクトの表面はアルミガラスクロス等にて処理してあると思うのですが、そういった素材(保温の表面材料)は問題ないのでしょうか? アルミニウムは、非磁性体の筈です。もし心配でしたら、メーカーに問い合わせするのをお勧めしうます。 株式会社マグ 建築産業課 06−6222−3331 昔はマイクロダクトシステム社と言う専売メーカーが在りましたが、現在はマグと統合されました。 |
| ご返信ありがとうございます。 大変参考になりました。 その環境、それにあった素材選び、まだまだ勉強することがたくさんあります。 また、ご縁がありましたら宜しくお願いいたします。 PS:連絡遅れてすいません、どっぷりと現場にはまっていました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━