Page 122 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼循環ポンプのヨウテイについて 123 03/6/23(月) 17:10 ┗Re:循環ポンプのヨウテイについて あいうえお 03/6/23(月) 21:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 循環ポンプのヨウテイについて ■名前 : 123 ■日付 : 03/6/23(月) 17:10 -------------------------------------------------------------------------
| 冷却塔を屋上に設け、熱源を地上に設け、熱源の入り口側にポンプを設けた場合のヨウテイは、配管の摩擦損失と機器の損失だけになると思うのですが、この考え方が正しいかどうか教えて下さい。(冷却塔の入り口と出口の高さは加えます。) 密閉式の配管の場合は摩擦損失と機器の損失だけというのは分かりますが、上記の場合も同様の考えでいいと思うのですが・・・ |
| >冷却塔を屋上に設け、熱源を地上に設け、熱源の入り口側にポンプを設けた場合のヨウテイは、配管の摩擦損失と機器の損失だけになると思うのですが、この考え方が正しいかどうか教えて下さい。(冷却塔の入り口と出口の高さは加えます。) >密閉式の配管の場合は摩擦損失と機器の損失だけというのは分かりますが、上記の場合も同様の考えでいいと思うのですが・・・ 正しいです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━