 ■題名 : OP塗について
 ■名前 : ガス工事屋
 ■日付 : 07/1/5(金) 13:42
 -------------------------------------------------------------------------
   今度公共施設改修工事をするにあたってガス管は炭素鋼館OP塗とされていますが、この場合、白ガス管に市販で売られている銀色の油性塗料を塗ればいいでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OP塗について  ■名前 : TYS  ■日付 : 07/1/5(金) 14:43  -------------------------------------------------------------------------
   >今度公共施設改修工事をするにあたってガス管は炭素鋼館OP塗とされていますが、この場合、白ガス管に市販で売られている銀色の油性塗料を塗ればいいでしょうか。


今日は。
公共工事で有ればそれなりの設計図面及び設計内訳書が有ると思いますが?
そちらに明記されていると思いますが?
明記されてなければ公共建築工事共通仕様書に基ずき施工すれば良いと
思いますが軽微な改修で有れば仕様書に基ずいて拾ってないかも
しれませんので担当者に確認された方が良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OP塗について  ■名前 : しろべ  ■日付 : 07/1/5(金) 15:19  -------------------------------------------------------------------------
   たとえば、ちょっと古いですが平成13年版の
国土交通省の機械設備工事共通仕様書だとこんな具合になります。

鋼管及び継手(白管)の露出箇所の塗装

素地ごしらえ(調合ペイント塗り等を施す亜鉛めっき面)
1、汚れ及び付着物の除去:スクレーパー、ワイヤーブラシ等
2、油類の除去:揮発油ぶき
3、化学処理:JIS K 5633(エッチングプライマー)1種1回塗り

下塗り1回 JIS K 5629 鉛酸カルシウムさび止めペイント
(さび止めペイントは、エッチングプライマー塗りの後2時間以上8時間以内に塗る。)
中塗り1回 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種
上塗り1回 同上

御担当の工事に適用される共通仕様書とその内容は承知していますか?
知らずにいると手抜き工事になってしまいますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OP塗について  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/1/5(金) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   >今度公共施設改修工事をするにあたってガス管は炭素鋼館OP塗とされていますが、この場合、白ガス管に市販で売られている銀色の油性塗料を塗ればいいでしょうか。>
>
 OP塗は、JIS K 5511に規定された「油性調合ペイント塗」のことです。
 建築学会あるいは日本建築家協会の塗装の種別の略号です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:OP塗について  ■名前 : ガス工事屋  ■日付 : 07/1/5(金) 21:49  -------------------------------------------------------------------------
   ご返事ありがとうございました。一度現場担当者に確認をとってみます。