Page 1234 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画に設置する箱類について colors 07/1/18(木) 15:37 ┗Re:防火区画に設置する箱類について masa 07/1/18(木) 16:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画に設置する箱類について ■名前 : colors ■日付 : 07/1/18(木) 15:37 -------------------------------------------------------------------------
| 防火区画(1時間耐火)に補助散水栓箱(埋込型)を設置するのですが、 本来であれば、防火区画をコの字型にして設置すれば問題ないのですが、 箱裏面にコの字型に出来るスペースがないため、防火区画に埋込することにそうです。 防火区画に埋込できるものがあると聞いたのですが、なにか板厚等基準があるのか どなたか教えてください。 |
| 1時間耐火構造なら、片面施工の認定工法があるので、建築に対応してもらうのが良いのではないでしょうか? 壁厚は消火栓ボックスの埋込厚+片面施工の施工厚分必要です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━