Page 1240 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「防火区画を貫通したダクトのFD取り付け位置について」 長野のビジェイガス 07/1/23(火) 17:28 ┗Re:「防火区画を貫通したダクトのFD取り付け位置について」 どんちゃん 07/1/23(火) 23:19 ┗拝啓 長野のビジェイガス 07/1/25(木) 17:59 ┗Re:10m先は不可 どんちゃん 07/1/25(木) 20:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 「防火区画を貫通したダクトのFD取り付け位置について」 ■名前 : 長野のビジェイガス ■日付 : 07/1/23(火) 17:28 -------------------------------------------------------------------------
| 平素は貴重なご意見ありがとうございます。 工場内にて排気ダクト(550φ)が防火区画を貫通している場所があり、現在は露出の1.6�o鋼板にて前後4m施工されています。(通常ですと直近にFDを取付けるのが妥当かと思いますが、なぜ取付けてないのかの詳しいいきさつは不明です。) (工場の)親会社の視察でFDを施工する計画が持ち上がり、FDを設置しようと思いますが、行政指導などで○○m以内に設置しなければいけないなどの決まりがあれば教えていただきたいと思います。 |
| FDは基本的に区画の壁に設置です。 点検に支障がある場合等、位置を若干ずらす時は1.6mm以上の鋼板で ずらすことはありますよ。 屋内避難階段以外なら、1.6mm以上鉄板で10m伸ばして先にFDでも理屈上はOKかも? |
| 貴重なご意見ありがとうございました。 敬具 |
| すみません。 区画から近接する部分と明文化されていました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━