Page    1251
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ルーフドレインの消音  ゴウ 07/2/9(金) 11:55
   ┗Re:ルーフドレインの消音  北品川庄司 07/2/9(金) 13:04
      ┗Re:ルーフドレインの消音  ゴウ 07/2/9(金) 15:50
         ┣Re:ルーフドレインの消音  鉄人60号 07/2/9(金) 16:30
         ┃  ┗Re:ルーフドレインの消音  ゴウ 07/2/9(金) 20:11
         ┗Re:ルーフドレインの消音  みっちゃん 07/2/9(金) 16:32
            ┗Re:ルーフドレインの消音  ゴウ 07/2/9(金) 20:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ルーフドレインの消音
 ■名前 : ゴウ
 ■日付 : 07/2/9(金) 11:55
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、宜しくお願いします。
先日、お客さんからルーフドレインの排水音がうるさいとの苦情がありました。
上階で排水すると下の階のルーフドレインの格子部から排水音が響きます。
どのような対処方法が良いのか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレインの消音  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/2/9(金) 13:04  -------------------------------------------------------------------------
   >どのような対処方法が良いのか教えてください。

下の階の人に耳栓をしてもらう!
これが一番でしょう。


って もっと詳しく状況を書くなりしないと回答者は
困りますぜ!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレインの消音  ■名前 : ゴウ  ■日付 : 07/2/9(金) 15:50  -------------------------------------------------------------------------
   建物は築20年程のRC構造3階建てで、3階バルコニー部に屋外風呂があり、そこの排水やオーバーフロー水がルーフドレインに流れる仕組みです。

雨水管は100AのVUを真下の2階客室バルコニー(約1.5�uでルーフドレイン1箇所)のルーフドレインから約1m立下がった雨水管にDTで直接接続してあります。

風呂は夜中でもオーバーフローしている為、雨水管を流れる音が2階客室のルーフドレインからしております。

2階のルーフドレインを仮に塞ぐとほとんど音はしないのですが、塞ぐわけにはいかないので、耳栓以外での対処方法をお聞きしたいのでよろしくおねがいします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレインの消音  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 07/2/9(金) 16:30  -------------------------------------------------------------------------
   >2階のルーフドレインを仮に塞ぐとほとんど音はしないのですが、塞ぐわけにはいかないので、耳栓以外での対処方法をお聞きしたいのでよろしくおねがいします。

元工場設備屋です。

塞ぐのは正解だと思います。
勿論、音響的な蓋です。雨水は通すが音は通さないような蓋を付けましょう。

イメージ的には、排水口径の3〜4倍程度の直径の、短い足のついたお椀状の蓋をつけましょう。
排水は足の間を流れます。足の数を多くしてグリッド状にしてもいいですね。
蓋の材質は重いものがいいです。

本格的な専用サイレンサーがあるように思います。メーカーに聞かれたらどうでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレインの消音  ■名前 : ゴウ  ■日付 : 07/2/9(金) 20:11  -------------------------------------------------------------------------
   ご提案ありがとうございます。

早速検討してみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレインの消音  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/2/9(金) 16:32  -------------------------------------------------------------------------
   >建物は築20年程のRC構造3階建てで、3階バルコニー部に屋外風呂があり、そこの排水やオーバーフロー水がルーフドレインに流れる仕組みです。
>
>雨水管は100AのVUを真下の2階客室バルコニー(約1.5�uでルーフドレイン1箇所)のルーフドレインから約1m立下がった雨水管にDTで直接接続してあります。
>
 まず法的な問題で、雨水に汚水を接続している違反は、改善しないといけません。


>風呂は夜中でもオーバーフローしている為、雨水管を流れる音が2階客室のルーフドレインからしております。
>
>2階のルーフドレインを仮に塞ぐとほとんど音はしないのですが、塞ぐわけにはいかないので、耳栓以外での対処方法をお聞きしたいのでよろしくおねがいします。

 雨水に汚水を(このような場所で)接続している限り音は消えません。

 3階バルコニー部の屋外風呂専用の汚水系統配管を、防音処置を行い配管するのが一番正当な改修方法です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレインの消音  ■名前 : ゴウ  ■日付 : 07/2/9(金) 20:20  -------------------------------------------------------------------------
   この町では温泉水は汚水として処理できなく、雨水として排水するように指導されておりますので違反とは思えないのですが?

屋外風呂は浴槽のみで洗い場設備が無く、石鹸やシャンプー等も屋内のシャワールームでとなっておりますので、問題はありません。

誤解があるような文章みたいでしたので、申し訳ありませんでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1251





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━