Page 1253 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼重油配管と材質 ヘルメチック 07/2/8(木) 9:44 ┣Re:重油配管と材質 こてつ 07/2/8(木) 12:23 ┗Re:重油配管と材質 hatomori 07/2/10(土) 15:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 重油配管と材質 ■名前 : ヘルメチック ■日付 : 07/2/8(木) 9:44 -------------------------------------------------------------------------
| 重油の配管を施工するのですが、SGP-白を使うと何か支障がありますか?油配管というと一般的には黒ガス管を使うのではないかと思います。何か理由があるのか?消防に聞くと使用OKでしたが、過去に蒸気還水タンク以降の配管を白ガス管を使用して亜鉛が温度とPHで溶け出し痛い目に合ってるもので・・・。よろしくお願いいたします。 |
| 一般的にはSGP(白)はネジ込み配管、SGP(黒)は溶接配管です。 SGP(白)を溶接すると、内表面の亜鉛メッキが溶接時にガスとなり 溶接欠陥(ブローホール)を生じる原因となります。 |
| 白管を使用しても、なんら支障はありません。 黒管を使用するのは、油なので錆びないとの考えからです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━