Page 1265 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼アミューバー流量計ってどのように使う物? サンアマ 07/2/20(火) 16:34 ┣Re:アミューバー流量計ってどのように使う物? こてつ 07/2/20(火) 17:10 ┗Re:アミューバー流量計・有難うございました サンアマ 07/2/21(水) 21:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : アミューバー流量計ってどのように使う物? ■名前 : サンアマ ■日付 : 07/2/20(火) 16:34 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。サンアマと申します。 ビル管理をしています。 今は、2級建築士を 目指してます。 実は、先日某ビルの空調機械室 に入ったら冷温水配管にアミューバー流量計という 物が付いており気づかずに配管下を通過中、頭を 思い切りぶつけて少々血がにじむ程の痛い思いを させられました。そこで、このアミューバー流量計 とは何なのかを教えていただきたく投稿しました。 形は、単にエア抜きバルブの様な感じですが、 流量をどの様に計測するのか使い方等をご教授下さい。 宜しくお願いします。 |
| アニューバ流量計といいます。 ピトー管と同じ原理の流量計です。 こちらをご覧下さい。 http://www.nikkiso.co.jp/c_seihin/sangyo/flowmeter/index.htm http://www.nikkiso.co.jp/c_seihin/sangyo/flowmeter/QandAIA.htm |