Page 1269 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビルマルエアコンの室内機1台だけが不調です 塔太郎 07/3/13(火) 12:05 ┗Re:ビルマルエアコンの室内機1台だけが不調です 北品川庄司 07/3/13(火) 12:52 ┗Re:ビルマルエアコンの室内機1台だけが不調です 北品川庄司 07/3/13(火) 13:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビルマルエアコンの室内機1台だけが不調です ■名前 : 塔太郎 ■日付 : 07/3/13(火) 12:05 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 一昨年の秋、私がまだ現職に就く前に、ビル用マルチエアコンの設置が行われました。 そして昨年、初めての冷房シーズンを迎えたわけですが、2台の室内機の内の1台の冷房の効きが悪いという現象発生しました。 その症状も、いつも利かないわけではなく、利く日もある、また午前中は利いているけど午後になると効かなくなる・・・というようなもので、一度施工業者に見てもらったのですが、そのときはちゃんと稼動しており、またその業者曰く、ビルマルの場合室内機1台だけが不調になるということは普通考えられない・・・ということで、原因が特定できずに現在に至っています。 最近ネットで知ったのですが、新冷媒フロン対応の機種で「真空引き」をきちんと行わないで施工した場合、こういう現象が起こりことがあるのかな・・・とも考え始めています。 このような経験をされた方、おられませんでしょうか? |
| またその業者曰く、ビルマルの場合室内機1台だけが不調になるということは普通考えられない・・・ということで、原因が特定できずに現在に至っています。 その業者さんは”プロ”ですか? 電子膨張弁などの不具合があればそのユニットだけ効きが悪いという 事はあり得ますよ 真空引きの手抜き問題の場合はシステム全体の問題です これらは運転圧力でチェックできます ところであなたは設備会社の人間なのですか? |
| 施工業者=修理が出来るの図式は成り立ちません 効かないの判断をどのポイントでしたかが気になります またそれは個別運転タイプなのか同時運転タイプなのか はっきりしません(ビルマルとは基本的に個別運転タイプですが 混同して使われる事があるので) 個別の場合、サーモ機能が室内機1台ごとに存在します 天井仕上げ面と室内機下面に大きな空間があれば ここでショートサーキットを起こします 基本的には現物を見ないと判断が出来ない という話になってしまいます 機器の修理が出来るレベルの作業員と話をすべきだと 思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━