 ■題名 : 石張り浴槽の給湯機循環について
 ■名前 : かみかみ
 ■日付 : 07/3/19(月) 21:59
 -------------------------------------------------------------------------
   教えて頂きたいのですが、給湯機交換でエコキュートをつける事になり、現状は浴槽湯張りは落とし込みのみなので、一緒に循環も欲しいのでつけて下さいということなのですが、浴槽の構造が問題で、300角の大理石張りで浴槽が作ってあります。循環金具の取り付けはまず無理なので浴槽にコアあけしユニット取出し用座付水栓ソケット+公団用全ネジ棒で浴槽と基礎の間で挟み込み、配管で循環させる方法も考えましたが、あまりにも無茶な方法だと思います。
出来ませんといえば簡単なのですが施主さんのたっての希望ですので何とかできないか、皆さんの知恵をお借りできないものかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石張り浴槽の給湯機循環について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/3/20(火) 12:22  -------------------------------------------------------------------------
   防水の納まりがどうなっているか見えませんが、
在来浴槽なら、防水層を痛めずに、防水層と仕上げ石貼りの間を浴槽上部から
配管して納めた方が良いのでは?
配管フトコロがないなら、そのスペースも含めて浴槽を改修する。
施主要望で良かれとやっても、漏水すれば全責任は降りかかってきますよ。
可能な方法を示し、それ以外はリスクを提示して断るのも大切かと。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石張り浴槽の給湯機循環について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/3/23(金) 23:43  -------------------------------------------------------------------------
   >教えて頂きたいのですが、給湯機交換でエコキュートをつける事になり、現状は浴槽湯張りは落とし込みのみなので、一緒に循環も欲しいのでつけて下さいということなのですが、浴槽の構造が問題で、300角の大理石張りで浴槽が作ってあります。循環金具の取り付けはまず無理なので浴槽にコアあけしユニット取出し用座付水栓ソケット+公団用全ネジ棒で浴槽と基礎の間で挟み込み、配管で循環させる方法も考えましたが、あまりにも無茶な方法だと思います。
 私自身も経験ないですが、もし施主さんの要望でやるなら、還管は、貫通ニップルを使い。 往管は、浴槽上部よりエルボ長ニップルで落とし込みにすると思います。
 ただ、どんちゃんさんがいはれる様に防水が気になるのであれば、セミオートで往管だけにすればどうですか?
 私事ですが、フルオートにすると還管に菌などが付着のおそれがあるのでお客様にフルオートはお勧めしていません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石張り浴槽の給湯機循環について  ■名前 : かみかみ  ■日付 : 07/4/11(水) 21:08  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんサン、つなぎの水道屋さん有難うございます。
いろいろ調べたのですが、やはり施工自体は可能みたいですが、後の責任を自信あるかといわれたら疑問ですので、浴槽入れ替えという事で施主さんをなんとか
説得できそうです。私もフルオートはゴミがすごいというクレームを何回か頂いたことがありますが、浴槽入れ替えてでもフルオートという施主さんの勢いがありますので
了解の元で施工しようと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石張り浴槽の給湯機循環について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/4/11(水) 23:05  -------------------------------------------------------------------------
   >いろいろ調べたのですが、やはり施工自体は可能みたいですが、

浴槽入れ替えで話がまとまりそうですが。今後のため少し質問させてもらいたいのですが。
既設の浴槽湯張りは落とし込みとなっていますが浴槽の底からどの程度の高さが湯張り先端部なのですか?
あと私は還り管は、貫通ニップルを使い(レスさせてもらいました)20*15クロームBu+20A内ネジ防虫網で、と思っていました。
宜しければどの様な施工方法を考えていたのか教えてもらえないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石張り浴槽の給湯機循環について  ■名前 : かみかみ  ■日付 : 07/4/16(月) 22:35  -------------------------------------------------------------------------
   遅くなりすいません。
私が考えていたのは、浴槽内から
内ネジ防虫網20A+20*15二ップル+幅広ツバユニット取出金具+貫通ニップルか
内ネジ防虫網20A+20*15二ップル+ユニット取出し金具(スーパーロング300mm)です。
選択肢はあまりなくニュアンスはおそらく同じ様になるかと思われます。
給湯機メーカーとも相談しましたが、推奨はできないが機能はします(上記の方法で)というやはりグレーな回答でした。
高さは浴槽底面から150mmあたりを考えていました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:石張り浴槽の給湯機循環について  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/4/16(月) 23:10  -------------------------------------------------------------------------
   >内ネジ防虫網20A+20*15二ップル+ユニット取出し金具(スーパーロング300mm)です。
>選択肢はあまりなくニュアンスはおそらく同じ様になるかと思われます。
>高さは浴槽底面から150mmあたりを考えていました。

参考になりました。ありがとうございます。

>給湯機メーカーとも相談しましたが、推奨はできないが機能はします(上記の方法で)というやはりグレーな回答でした。

メーカーの保険の掛ける、よくある回答ですね。