Page 1316 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シングルレバー混合栓 マンション管理人 07/6/26(火) 21:22 ┣Re:シングルレバー混合栓 デンスイ 07/6/27(水) 0:10 ┣Re:シングルレバー混合栓 ふくや 07/6/27(水) 10:01 ┃ ┣Re:なるほど・・・うまい! デンスイ 07/6/27(水) 10:47 ┃ ┃ ┗Re:なるほど・・・うまい! まつけん 07/6/27(水) 16:25 ┃ ┃ ┗Re:なるほど・・・うまい! デンスイ 07/6/27(水) 20:12 ┃ ┗Re:シングルレバー混合栓 まつけん 07/6/27(水) 16:39 ┗Re:シングルレバー混合栓 びびり屋 07/6/27(水) 16:27 ┗Re:シングルレバー混合栓 マンション管理人 07/6/27(水) 21:06 ┗Re:シングルレバー混合栓 デンスイ 07/6/27(水) 21:35 ┗Re:シングルレバー混合栓 マンション管理人 07/6/28(木) 21:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シングルレバー混合栓 ■名前 : マンション管理人 ■日付 : 07/6/26(火) 21:22 -------------------------------------------------------------------------
| 時々、参考にさせていただいております。 私の管理しているマンションで、洗面所のシングルレバー混合栓 があるのですが、1人の住人から、水が止まらないとのことで、 業者を手配し、カートリッジの交換を行いました。 先ほど、住人から連絡があり、カートリッジの形や仕組みを 教えて欲しいと言われ、業者に聞こうと電話をしたのですが 通じず、ネットで調べて、下記のURLから、カートリッジの 形状は分かったのですが、仕組み(なぜ、左右に回すと 水と湯の分量が変わるのか?また、下にレバーを降ろすと 水が止まるのか・・・水と湯の出口をカートリッジで塞ぐ のでしょうか?でも、そうすると、レバーを上げた時に チューブで繋がってないのに水と湯の分量が左右に回すと 調整できるのか・・・水の流れ方)が良く理解できません。 素人の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。 http://buhin.toto.co.jp/suisen/suisen-mente/TKJ31.pdf |
| 簡単に説明しますと、 台座に開いている、湯と水の2つの穴と カートリッジの穴が、左右に回転することにより 穴の開度が変わり、湯と水の出具合が変わります。 一方レバーを上下することにより、カートリッジは 前後にスライドして、穴を全閉〜全開するように動作 します。 即ち、湯側(左側)へ一杯まわし、レバーを上げると 湯側の穴が台座の穴と、カートリッジの穴が一致して 湯が全開となります。 水側はこの時、2つの穴が完全にずれていて全閉となります。 レバーを中央に持ってくると、湯と水は各々半開の状態となり、 丁度湯と水を半分ずつ混ぜた状態となります。 原理的にはこの様な動作をします。 以上の説明でわからなければ、現物を分解して? いや、メーカーに聞いてもらうかして下さい。 単に技術的な興味で聞いているのかどうか、背景がいまひとつ ??ですが、参考になれば幸いです。 |
| >先ほど、住人から連絡があり、カートリッジの形や仕組みを >教えて欲しいと言われ、 私はお客さんに説明する時には従来のパッキン式との違いを 味の素の擦り合せの蓋を回して大きな穴にしたり小さな穴にするように 水量を調整するんです と言います 実際は擦り合せの部材は前後左右に動きます。 |
| そうか! 気がつきませんでした。 うまい説明ですね! あーあっ、頭が固くなってるなぁ・・・、ぶつぶつ・・・ |
| >そうか! 気がつきませんでした。 >うまい説明ですね! ふくやさんもデンスイさんもすごく分かりやすい説明ですね!内容や構造をよく理解しておられるからこそ、そのような「うまい!説明」ができるんですよね。設備版のインフォームド・コンセント(※)ということですね。 (※)医療関係でしばらく前から使われている言葉です。高度な技術を持つ専門家(この場合、医師、麻酔士等)が一般の人々(同じくこの場合、患者本人やその親族等)に対して、十分な説明の上で納得のいく同意を得ること、です。(一般の方々には質問する勇気が、また、専門家のほうには謙虚さが求められるものと思います) |
| 恐れ入ります。 本当は捨てHNの投稿でしたから、放置しておこうかと 思ったのですが、自分でどの程度説明できるかな? 思い直して挑戦した次第です。 |
| > 私はお客さんに説明する時には従来のパッキン式との違いを > 味の素の擦り合せの蓋を回して大きな穴にしたり小さな穴にする 味の素の穴のことで思い出しました。 昔、ぼくが学校評議員をしていたとき、校長室で定例打ち合わせがあり、ぼくと同じ立場のずっと年配の方が、こんなふうに言ってくださいました。 味の素の売れ行きを増加させるために社内ブレストをしていたとき、ある社員が何気なく、容器の穴をもっと大きくして、中身が出やすいようにしたら、いっぱい使ってもらえるんじゃないかな〜。(こういう表現だったかどうかはもちろん不明) 一応その案が採用されて容器の口先だけを改良して販売したところ、業績が飛躍的に改善され売上が増加した、というお話です。 ある程度の根拠がありよい方向性への提案であれば、発言してみることの価値を示す例ですね。 あっこれ、フリートークにしたほうがよかったかもネ。 |
| こんにちは。 確か阪神大震災をきっかけにしてそれ以前はまちまちでしたがレバーを 下げれば停止する様に各メーカーがほぼ統一されたと記憶しております。 |
| デンスイさん。 ふくやさん。 分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。 捨てHNの投稿というつもりは無かったのですが、 大変失礼いたしました。 自分のような素人同然のものに、忍耐強くレスをしていただき 感謝しております。 びびり屋さん。 そのような背景があるのですね。参考になります。 この度は、本当にありがとうございました。 また、質問をさせていただく時は、失礼のないよう気をつけます。 |
| お礼のレスを頂き、有り難うございます。 次回からは「利用時のルール」をご確認戴き 出来れば独自のHNでご投稿下されば幸いです。 |
| でんすいさん。 とんでもございません。 「利用時のルール」も確認せずに投稿したことに 大変失礼いたしました。 皆様にも、お詫び申し上げます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━