Page 1328 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼漏れテスト nimo 07/6/15(金) 19:26 ┣Re:漏れテスト みっちゃん 07/6/15(金) 21:41 ┃ ┗Re:漏れテスト つなぎの水道屋 07/6/15(金) 22:36 ┣Re:漏れテスト iwan 07/6/15(金) 22:46 ┣Re:漏れテスト おっちゃん 07/6/16(土) 7:55 ┗お手つきですね みっちゃん 07/6/16(土) 12:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 漏れテスト ■名前 : nimo ■日付 : 07/6/15(金) 19:26 -------------------------------------------------------------------------
| 自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。 まだ計画段階で施工には至っておりません。 この配管の漏れテストはどうやってするのでしょう? 水圧テストはよくするのですがこれらは初です。 水圧テストみたく手押しのポンプがあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 |
| >自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。 >まだ計画段階で施工には至っておりません。 >この配管の漏れテストはどうやってするのでしょう? 水圧テストはよくするのですがこれらは初です。 水圧テストみたく手押しのポンプがあるのでしょうか? > これは怒ります。阿呆 水圧テストも手押しもあれば電動もあるでしょ 要は圧力かけるだけ、方法はいくらでも(自分で考えましょ) 考える必要があるのはオイルが漏れた場合の被害、とすれば事前に何か考え・・ もう一つ、圧縮空気の漏れは確認できるかな。外気温が変化したらどうなる。 |
| > 要は圧力かけるだけ、方法はいくらでも(自分で考えましょ) >>圧縮空気8MPa 試験圧1.5倍位にすると12MPaになると思いますが、これだけのコンプレッサー恥ずかしながら私はお目にかかったことがありません。nimoさんもこの辺りを気にされているのではないでしょうか? 横道ですが、私は今日HIVP20、13Aに0.8MPaエアーテストしたのですが、私以外に施工業者が数人いたのでドキドキしながらエアーテストしました。 無論、8MPaとあるのでスケ6以上で施工されると思いますが、私の10倍以上のエアーテスト、フランジ部など接合部の近くにいたくないですね。 |
| >自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。 窒素ガスでどうでしょう でも8Mpa以上対応のレギュレーターってあったかなぁ?? 窒素ボンベ直結?(笑) |
| >自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。 私も過去に自動車ディーラー&整備工場の経験があるのですが 0.8MPaの間違いでは? 通常のコンプレッサー自体も最大常用圧力が0.7MPa程度のはずですが..... 「つなぎ・・・」さんも言っておられるように ホントに8MPaの使用圧力なら sch60以上の配管&高圧仕様の継手・高圧ボールバルブ・・・等を使用するはずです。。。 |
| そうですね。産業用の実用配管で8Mpは気がつかねばいけませんね。<(_ _)> 距離も200m普通ありえませんね。自動車工場では。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━