Page 133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水圧テスト 設備始 03/7/2(水) 12:16 ┗Re:水圧テスト OZ 03/7/3(木) 7:33 ┗Re:水圧テスト 設備始 03/7/5(土) 8:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水圧テスト ■名前 : 設備始 ■日付 : 03/7/2(水) 12:16 -------------------------------------------------------------------------
| いつも初歩的な質問ですいません。 水圧テストの実施の際、エア抜きを完全に行い水圧をかけますが(当然か・・) ゲージが下がる場合、状況としてどんな下がり方ですか? 1.エア抜き不完全の場合 2.漏水まではいかなくとも接合部等で微量ながらないている場合 3.水道メーターは回らないが、微量の漏水の場合 4.完全な漏水 4は、短時間でどんどんゲージがさがるのでわかりやすいですが、 1・2の違いがわからない気がして不安です。 どなたか知っている方、ご指導御願いします。 |
| >いつも初歩的な質問ですいません。 >水圧テストの実施の際、エア抜きを完全に行い水圧をかけますが(当然か・・) >ゲージが下がる場合、状況としてどんな下がり方ですか? >1.エア抜き不完全の場合 >2.漏水まではいかなくとも接合部等で微量ながらないている場合 >3.水道メーターは回らないが、微量の漏水の場合 >4.完全な漏水 > >4は、短時間でどんどんゲージがさがるのでわかりやすいですが、 >1・2の違いがわからない気がして不安です。 >どなたか知っている方、ご指導御願いします。 これは完全なる漏水でしょう。エアー抜き不完全の場合、途中でゲージが落ち着きます。 ぐんぐん下がるようであれば、これは漏水かと思います。 |
| >>いつも初歩的な質問ですいません。 >>水圧テストの実施の際、エア抜きを完全に行い水圧をかけますが(当然か・・) >>ゲージが下がる場合、状況としてどんな下がり方ですか? >>1.エア抜き不完全の場合 >>2.漏水まではいかなくとも接合部等で微量ながらないている場合 >>3.水道メーターは回らないが、微量の漏水の場合 >>4.完全な漏水 >> >>4は、短時間でどんどんゲージがさがるのでわかりやすいですが、 >>1・2の違いがわからない気がして不安です。 >>どなたか知っている方、ご指導御願いします。 > >これは完全なる漏水でしょう。エアー抜き不完全の場合、途中でゲージが落ち着きます。 >ぐんぐん下がるようであれば、これは漏水かと思います。 ありがとうございます。 今後に役立てたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━