Page 1331 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パッケージエアコンのリモコン操作について よろつべ 07/6/19(火) 6:49 ┗Re:パッケージエアコンのリモコン操作について thor 07/6/19(火) 10:40 ┗Re:パッケージエアコンのリモコン操作について よりつべ 07/6/19(火) 17:50 ┣Re:パッケージエアコンのリモコン操作について ゆったか 07/6/19(火) 19:06 ┗補足 ゆったか 07/6/19(火) 19:27 ┗Re:補足 よろつべ 07/6/19(火) 19:37 ┗Re:補足 ソン 07/6/21(木) 21:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パッケージエアコンのリモコン操作について ■名前 : よろつべ ■日付 : 07/6/19(火) 6:49 -------------------------------------------------------------------------
| 先日とある個人病院のCT室の工事を施工している最中、残すは試運転のみとなってから、CTのメーカーから「エアコンは冷暖自動切換えですよね」と聞かれ、「リモコンでの手動切り替えです」とお答えしたところ「クレームの対象だな」と半笑いで言い返されました。設計図でそんなことうたってはいないし、ましてや自動切換えなんて今まで施工をしてきてルームエアコン以外見たこともありません。メーカーに聞いたところ「うちのエアコンでは出来ない」と言われましたし、皆さんの経験上、このような機器を付けたことあるのかお聞きしたいと思い投稿しました。 冷暖房は3部屋(CT室・操作室・更衣室)全て、セパレート式のEHPで天カセ・天埋です。 よろしくお願いします。 |
| 取り付けたことは無いのですが、CTのメーカーが言ったのは「冷暖フリーマルチ」のことではないですか? こんなの↓ http://mhins.mhi.co.jp/office/ghp-cwfree01.html http://www.daikin.co.jp/press/2007/070124_1/index.html |
| お返事ありがとうございます。最初のレスにも書き込みましたが返信の内容ではなく明らかにリモコンでの冷暖房自動切換えの事を言っていました。やっぱりきっぱりと「そんな物は無い」と言っても間違いではないのでしょうか? |
| こんにちは 下記の運転モードの「自動」のことではないでしょうか? D工業の運転モード 送風 → ドライ → 自動 → 冷房 → 暖房 M電機の運転モード 冷房 → ドライ → 送風 → 自動 → 暖房 M工業の運転モード 除湿 → 冷房 → 送風 → 暖房 → 自動 となります。 ただし、各メーカーで制御方法は違いますけど(参考までに) D工業 室外吸込温度 + 室内吸込温度 + リモコン設定温度 で制御します。 M工業 室温 + 室内熱交換器温度 で制御します。 前に、CT室にエアコンを取り付けましたが、メーカーから、そのようなことは、 言われませんでしたけど・・・CTのメーカーで言うことが違うかもしれません。 ただ、その時は、マルチ系統になっていたので、単独系統にしましたけどね。 |
| そのときのCTメーカーや施主との打合せ内容を思い出しました。 「基本的には、CTを冷やすため年間冷房運転とし、冬に患者が使用するときのみ、寒いので暖房を入れる。」 ように使用するって話だったと記憶してます。 こちらは、温暖な地域ですので、地域のよっては空調の運転方法も違うかもしれませんね。 |
| 早速の返信ありがとうございます。当現場は寒冷地なので基本的にはCT室は冷房なのでしょうけども、真冬になれば電磁石を暖める為に暖房にするような事を言っていました(その時は自動切り替え運転の事は言っていませんでしたし、経験不足もあり質問する事もしませんでした)。当然、各部屋別の単独なのですが今回、納入したACには自動モードがありませんでした。ちなみにH社でした。やっぱり取説時に手動で切り替えをするように補足するしかないのでしょうね。 |
| >早速の返信ありがとうございます。当現場は寒冷地なので基本的にはCT室は冷房なのでしょうけども、真冬になれば電磁石を暖める為に暖房にするような事を言っていました(その時は自動切り替え運転の事は言っていませんでしたし、経験不足もあり質問する事もしませんでした)。当然、各部屋別の単独なのですが今回、納入したACには自動モードがありませんでした。ちなみにH社でした。やっぱり取説時に手動で切り替えをするように補足するしかないのでしょうね。 CTメーカーは、ビルマルと勘違いしてるのではないですか。 ビルマルは、冷暖フリーでないと単独切り替え出来ませんからね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━