Page 1343 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚水管のポンプアップ配管 舞じじぃ 07/7/18(水) 13:39 ┗Re:汚水管のポンプアップ配管 みっちゃん 07/7/18(水) 14:54 ┗Re:汚水管のポンプアップ配管 舞じじぃ 07/7/19(木) 9:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚水管のポンプアップ配管 ■名前 : 舞じじぃ ■日付 : 07/7/18(水) 13:39 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、汚水のポンプアップ配管について悩んでます。 自然勾配の場合は管径の120倍毎に掃除口(小口径桝)を設置とありますが ポンプアップ配管の場合、規定はあるのでしょうか? 過去ログ、仕様書等調べましたが、見つけることができませんでした。 埋設配管ですし、掃除口(点検のため)等が必要だと思うのですが… どうか皆さんのお知恵を借りたいと思い投稿いたしました。 よろしくお願いいたします。 |
| >はじめまして、汚水のポンプアップ配管について悩んでます。 >自然勾配の場合は管径の120倍毎に掃除口(小口径桝)を設置とありますが >ポンプアップ配管の場合、規定はあるのでしょうか? >過去ログ、仕様書等調べましたが、見つけることができませんでした。 >埋設配管ですし、掃除口(点検のため)等が必要だと思うのですが… > 取敢えず、高圧洗浄をかける場合には200m程度が限度です。 それよりも流速、滓さ量、大きさなどに注目してポンプ容量と口径を決めることが重要でしょう。まともに送水していれば、圧送管の場合殆ど詰まりませんから。 下手に空気溜が出来るとポンプ圧送は送水出来なくなる場合もありますので御注意下さい。個人としての施工例ですと数キロ掃除口など付けずに設置しても問題ありませんけど。 エアー抜きは場所により設置しています。 |
| ありがとうございます。 参考になりました。 元請は、掃除口は必要と言います。その根拠は何処に?から色々調べていました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━