Page 1345 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼100�u区画塩ビダクト貫通について 教えて 07/7/19(木) 17:51 ┣Re:100�u区画塩ビダクト貫通について どんちゃん 07/7/19(木) 21:22 ┗Re:100�u区画塩ビダクト貫通について masa 07/7/20(金) 0:02 ┗Re:100�u区画塩ビダクト貫通について どんちゃん 07/7/20(金) 8:33 ┗Re:100�u区画塩ビダクト貫通について masa 07/7/21(土) 0:22 ┗Re:100�u区画塩ビダクト貫通について どんちゃん 07/7/21(土) 10:50 ┗Re:100�u区画塩ビダクト貫通について masa 07/7/21(土) 11:36 ┗Re:100�u区画塩ビダクト貫通について どんちゃん 07/7/21(土) 12:51 ┗Re:100�u区画塩ビダクト貫通について masa 07/7/21(土) 15:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 100�u区画塩ビダクト貫通について ■名前 : 教えて ■日付 : 07/7/19(木) 17:51 -------------------------------------------------------------------------
| マンションの物件ですが、100�u区画の住戸があります。 地所の仕様で換気系統は塩ビダクトとなっていますが、貫通部の処理は通常どのようにされていますか? 100A耐火二層管で施工しFDをつけるしかないでしょうか? 区画ラインは変更出来ません。 |
| FDがあれば耐火二層管は不要ですよ。 >区画ラインは変更出来ません。 たかだか住宅の100�u区画にわざわざ通さないでも・・・・ |
| 消防法の共住区画貫通、建築基準法の界壁の貫通のどちらでしょうか? |
| >消防法の共住区画貫通、建築基準法の界壁の貫通のどちらでしょうか? 100�u区画なんで、共住区画でも界壁でも無く、 非常ELVか避難階段免除の区画では無いでしょうか? |
| 共同住宅なので、100�u区画自体が界壁又は特定共同住宅の共住区画を兼用していないでしょうか?(1住戸内で100�u区画すると使いがってが悪いのでは?) ちなみに共住区画か、界壁かを聞いたのは、界壁の場合は建築基準法上すべてのダクトの貫通が認められません。(界壁の遮音性能が低下する為です) 特定共同住宅の住戸と開放廊下等の間のダクト貫通については150φ以下であればFD不要となります。 |
| スレ主さんからの回答が無いので・・・・ >共同住宅なので、100�u区画自体が界壁又は特定共同住宅の共住区画を兼用していないでしょうか?(1住戸内で100�u区画すると使いがってが悪いのでは?) 私は、この話は1住戸で100�u超えるタイプの話だと思いました。 通常の住戸はmasaさんのおっしゃるとおりです。 1住戸内で100�u区画すると確かに使いがってが悪いですが、 そういうタイプは11階以上の階で案外ありますよ。 |
| 首都圏だと1住戸で100�uを超えるのはまれなので、1住戸で100�u区画と解釈していました。 1室もしくは2室だけ防火区画とかの対応が多いのでしょうか。(100�uを超える住戸の防火区画) 扉が防火戸(防火設備)になるので、重くなりますね。 |
| 首都圏と地方の違いですね。 首都圏は100�uオーバーは小島さんとこくらいでしょうか? 地方だと33坪4000万なんて当たり前にあるので。 (場所によっては33坪3000万も売ってたりします) 区画は私の感覚だと1室だけが多いですね。 住宅で鉄扉はきついので、扉はレリーズを付けて常開が多いと思います。 |
| 随時閉鎖型防火戸ですか。 扉ののみこみしろとか、かなりプランにゆとりが必要ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━