Page 136
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼都市ガスの土かぶりについて ごう 03/7/14(月) 18:37
┗Re:都市ガスの土かぶりについて 泪橋 03/7/15(火) 20:32
───────────────────────────────────────
■題名 : 都市ガスの土かぶりについて
■名前 : ごう
■日付 : 03/7/14(月) 18:37
-------------------------------------------------------------------------
| | 水道本管は基本的に土かぶり、1.2mで布設しますが、都市ガスのメイン管は状況にもよるとおもいますが、基本的にどれくらいの土かぶりで施工する決まりなのでしょうか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:都市ガスの土かぶりについて
■名前 : 泪橋
■日付 : 03/7/15(火) 20:32
-------------------------------------------------------------------------
| | 高圧、中圧は1.5m(浅層0.9)低圧本支管は1.2m(浅層0.6)、灯内管は、ほとんど ひとスコップってところでしょう。水道指定工事店には瓦斯事業者から事故防止の書物がきているはずですが? また瓦斯指定工事業者の方は当然知っているはずですが?またまた違う意味でしょうか?
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃
INDEX ┃
≪前へ │
次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Page 136
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━