Page 1376 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼実管の固定方法 水道屋大ちゃん 07/9/8(土) 16:54 ┗Re:実管の固定方法 ラパラ 07/9/8(土) 17:47 ┗Re:実管の固定方法 水道屋大ちゃん 07/9/11(火) 17:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 実管の固定方法 ■名前 : 水道屋大ちゃん ■日付 : 07/9/8(土) 16:54 -------------------------------------------------------------------------
| 換気ダクトの梁貫通部で、実管(スパイラルダクト)打込みしなければならないんですが、 安い材料で動かないように型枠へ固定する方法を教えて下さい。 今のところ、丸○産業のボイドキャッチを使おうかと考えてます。 (配管は差込継手(ニップル)を差し込んで、ダクトを延長していくように考えてます) |
| ダクト屋さんに言えば『ツメ』(←なんて言うのかわからない^^;) を付けてもらえます。 φ100位であれば3箇所もつければ良いでしょう。 そのツメを型枠にビス止めすればいいです。 ダクトをのばす際は、ツメを折り返し、ニップルを差し込んで ツメとニップルをビス止めします(シール材も忘れずに) |
| ラパラさん、ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━