Page 1387 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼土間配管の保護 naoya 07/10/3(水) 21:42 ┣Re:土間配管の保護 どんちゃん 07/10/4(木) 17:42 ┗Re:土間配管の保護 つなぎの水道屋 07/10/4(木) 22:02 ┗Re:土間配管の保護 naoya 07/10/4(木) 23:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 土間配管の保護 ■名前 : naoya ■日付 : 07/10/3(水) 21:42 -------------------------------------------------------------------------
| 設計事務所によって土間配管に保護砂はいらないと言う場合と必要といわれる場合があります。 私の場合、スラブがあってそこから支持を取っているので上から加重はかからないし、積算も屋内一般又は、便所で計算しますので、砂はいらないのではないかと思っています。 皆さんは、土間配管をどのように考えられていますか? |
| 私は、ほとんど土間配管をしませんが(ピット派) 配管埋設後の転圧や、コンクリート打説荷重を考えると 保護砂有りがベターだと思いますね。 |
| >私の場合、スラブがあってそこから支持を取っているので上から加重はかからないし、 憶測ですが、吊りボルトでの話だと思うのですが、私は吊りボルト設置は脱落(落下)防止だと思っています。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board_photo/c-board.cgi?cmd=one;no=18;id=photo なので、(地)突き上げ防止を考えるなら、上部は、コンクリート面まで保護砂、下部は、配管損傷防止の保護砂。 上記のように思いますが、土地が、切土、盛土でも変わってくるのでは、ないでしょうか? >積算も屋内一般又は、便所で計算しますので、砂はいらないのではないかと思っています。 この辺りは、契約内容だと思うのですが・・・。 |
| 回答ありがとうございます。 水道屋さんの言われるように吊ボルトで脱落防止、保護砂で配管損傷防止という意味で砂は必要であると思いますね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━