Page 1399 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼フカガワの保温フレキシブルダクトについて ゴリさん 07/10/12(金) 17:49 ┗Re:フカガワの保温フレキシブルダクトについて 北品川庄司 07/10/12(金) 18:06 ┗Re:フカガワの保温フレキシブルダクトについて 北品川庄司 07/10/12(金) 18:14 ┗Re:フカガワの保温フレキシブルダクトについて ゴリさん 07/10/15(月) 9:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : フカガワの保温フレキシブルダクトについて ■名前 : ゴリさん ■日付 : 07/10/12(金) 17:49 -------------------------------------------------------------------------
| 現在病院の現場で設備を担当しているものです。 浴室等の水廻りや厨房の換気以外の部分でスパイラルの変わりに フカガワの保温フレキの使用検討をしております。 経験上、機器との接続部分等にしかフレキを使用したことは無いのですが、 全てのダクトをこのようなフレキで引き回した場合、 凹みによる断面欠損やフィルム破れ等、建物が稼動してからでも、 問題は発生しないものでしょうか? これまで、そのような使い方をしたことがないため悩んでおります。 経験のある方、知恵を貸していただけないでしょうか? |
| これらのフレキで注意すべき問題は 圧力損失が大きいので(施工上の取り回しを含め) 機器の風量が計画を下回る可能性があるという事です 机上での計算では施工時の圧損原因については 対処できません 長いルート、曲がりの多いルート これらが存在する条件で、機器の機外静圧に余裕が無いのであれば 気をつけたほうが良いと思います あと、支持について方針を決めないと(業者任せにすると) 非常にだらしなく施工され軽量下地などとの接触による破れ などの原因にもなります フカガワの保温フレキって 他社で言うニューホープですよね? |
| あと、静圧が高すぎると フレキがパンクします |
| 北品川さん、ありがとうございます。 そうです、ニューホープのアルジブフレックスと同等のものです。 業者からの実績を見ても、あまり大きな施工会社では採用していないようですし、 私の会社でもフルで使用したことが無いので、どれほど信頼性があるのか。。。 うん〜、悩ましいところです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━