Page 14 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吹出口が結露 yoiko 02/8/19(月) 10:59 ┗Re:吹出口が結露 Mr.D 02/9/8(日) 23:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吹出口が結露 ■名前 : yoiko ■日付 : 02/8/19(月) 10:59 -------------------------------------------------------------------------
| 天井に取り付けたアルミ製吹出口(VHS-300x300)が結露して困っています。 原因としては、吹出口附近に外気取り入れ口があるためだと思います。 吹出口を無結露型・ヒーター付等に取り替えればよいと思いますが、簡単にスプレー式で断熱材?を器具に吹き付けるものがあると聞きました。 どなたか、メーカー名等の情報を知っていたら教えて下さい。よろしくお願いします。 |
| 植毛で結露を防ぐ方法もありますが、植毛に就いた汚れが取れないといった欠点があると思います。 空研工業製のNS型吹き出し口(ヒーター不要)を使用してみてはいかがでしょうか? 結露に強いセラミック製の吹き出し口も有効ですが、高価なものですので予算上での検討が必要になってくると思います。 ヒータータイプも電気工事でかなりの出費となりかせません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━