Page 1428 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えて下さいデッキにボイドによるスリーブ入れ 初現場 07/12/12(水) 21:41 ┣Re:教えて下さいデッキにボイドによるスリーブ入れ つなぎの水道屋 07/12/12(水) 22:03 ┗Re:教えて下さいデッキにボイドによるスリーブ入れ 北品川庄司 07/12/13(木) 1:23 ┗Re:教えて下さいデッキにボイドによるスリーブ入れ 初現場 07/12/13(木) 22:37 ┗Re:教えて下さいデッキにボイドによるスリーブ入れ 北品川庄司 07/12/15(土) 11:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えて下さいデッキにボイドによるスリーブ入れ ■名前 : 初現場 ■日付 : 07/12/12(水) 21:41 -------------------------------------------------------------------------
| みなさま始めまして、今鉄骨造の現場があるのですが、鉄骨が立ち上がりデッキ を敷いている状態です。いよいよデッキに紙ボイドのスリーブを設置したいと思う のですが、地中梁みたいに100φから補強が必要なのでしょうか?鉄筋を切っては ダメなのでしょうか教えて下さい。。それと、「デッキに前もって穴を開けておき ボイドを入れておく」と聞いたのですが、そういう工法もあるのでしょうか?初心 者なものでよく分かりませんよろしくお願いします。 |
| >「デッキに前もって穴を開けておきボイドを入れておく」と聞いたのですが、そういう工法もあるのでしょうか? 規模や建築の方との打ち合わせ(話合い)しだいでは、天井配管まで、されるのでは、ないでしょうか。 私の思いとしては、建築の方は、設備に関して、「待ったなし」が多いと思うので、最初の時点で、どの程度追い込めるか、が、勝負だと思っています。 |
| 床の開口で100φで補強っていうのはあまり聞きません ただ、75φであっても間隔が狭くて連続しているのであれば それらをひとつの開口とみなして 全体で補強する必要があります 単発でのボイド設置で鉄筋に当たる場合 鉄筋をよける事によってその他の場所の配筋間隔が極端に広く なってしまう場合は鉄筋をカットするほうが良いでしょう デッキに前もって穴を開ける事については そのほうが後作業が楽になるので良いと思います いずれにせよゼネコンによってそれらの作業標準があると 思いますので事前に打ち合わせておくほうが スムーズに作業が進行するでしょう ご安全に! |
| つなぎさん品川さんありがとうございました。。なによりも事前に建築との打ち 合わせが大事と言う事なのですね、現場監督とは仲良く気に入られるですね。。 |
| 弱みを見せたツケこまれると トゲトゲしている監督をよく見かけるけど まぁ それも仕事のスタイル それも良し でもワシ的には馴染めないなぁ・・・ 基本的に 現場には仕事をしに来ているのであって いがみ合いに来ているのではないんだよね できる事なら皆仲良くイイモノを作ろうって スタイルが好き 今度行く某現場は現場全体がまさにそれ! いいよねそういうのって・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━