Page 143 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅内の悪臭について ぴちょん 03/7/22(火) 18:43 ┣Re:共同住宅内の悪臭について OZ 03/7/23(水) 11:50 ┗Re:共同住宅内の悪臭について まつもたろう 03/7/23(水) 18:10 ┗Re:共同住宅内の悪臭について ぴちょん 03/7/28(月) 8:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅内の悪臭について ■名前 : ぴちょん ■日付 : 03/7/22(火) 18:43 -------------------------------------------------------------------------
| RC造5F建ての共同住宅の最上階のある1室で排水によると思われる悪臭のクレームが出てます。悪臭はキッチン流し台の下の扉を開けるとします。流し台の下にはキッチン排水の横引き管が2mほどあり排水竪主管に接続されてます。その排水管の接続不良による悪臭かと思われましたが隙間はありませんでした。また、天井裏に排水竪主管のドルゴ通気弁が設置されてます。これが原因かと思い交換してみましたが改善されませんでした。原因となるものが見当たらず、改善されないままクレームは出つづけてます。状況の説明が足りませんが、どなたか参考意見を頂けないでしょうか? |
| 台所流しの排水ジャバラ?と排水管の差込部分の処理は大丈夫ですか? また以前こんなこともありまして、やはりにおいが原因で調査したことがあるのですが、 最終的にバルサンを桝からドライヤーで送風してみたら、伸張通気管から煙が出てきました。原因は大工さんがくぎを縦に5箇所くらいパイプにさしてありました。 |
| 関係ないかも知れないけど、私も以前、異臭が・・・ということがありましたが、結局は流し台とコンロ台の隙間から水が背面に落ちて流し台の側板が腐っていたということがありました。コーキングが切れていたりして隙間から水が浸入するような所はないでしょうか? 参考までに。 |
| OZさん、まつもたろうさんありがとうございます。 本物件はジャバラ管は使用しておらず、VP管を直繋ぎしてます。 バルサンを使用してみるっていいですね。試してみたいと思います。 排水管だけでなく給水管の漏れってのも確認しないといけませんね。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━