Page 1432 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 設備屋2年目 07/12/21(金) 19:45 ┣Re:ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 北品川庄司 07/12/21(金) 20:04 ┗Re:ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 裕次郎 07/12/21(金) 21:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトの割り込み分岐の作図の仕方 ■名前 : 設備屋2年目 ■日付 : 07/12/21(金) 19:45 -------------------------------------------------------------------------
| すみません教えて下さい。 ダクトの割り込み分岐の作図の仕方で 割り庫み寸法の決め方で、参考書には風量比で求めると書いてあるのですが、 風量比の求め方がわかりません。よろしくお願いします。 |
| ん? おっしゃる意味がよくわからないのですが・・ 風量比って その系統の必要風量の合計値同士の話ではないのですか? |