Page 1435 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えて下さい、防火区画内の配管 初現場 07/12/26(水) 0:12 ┗Re:教えて下さい、防火区画内の配管 masa 07/12/26(水) 2:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えて下さい、防火区画内の配管 ■名前 : 初現場 ■日付 : 07/12/26(水) 0:12 -------------------------------------------------------------------------
| みなさまその節はありがとうございました。。無事スラブコン打設完了しました。 また解らないことがありまして、みなさまの知恵をお借りしたいと思いレスしま した。 防火区画がありまして、その防火区画間仕切り内(1時間耐火2枚張り) 給水・給湯・排水管を立ち上げ、給水給湯はアングル止水、排水はPトラップにて 施工したいと思うのですが、防火区画間仕切り内へ配管してもよろしいのでしょう か?どうか教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。。 給水管・・・PB20 給湯管・・・SUS20 排水管・・・VU50 |
| 防火区画壁内に配管を入れていいかどうかは、特定行政庁・建築確認審査機関、特定共同住宅の場合は所轄消防署の判断によります。 仮に許可されたとしても、床貫通部、壁からの貫通部は防火区画貫通部として取り扱われるので、貫通部から1m以内を不燃材とするか告示1422号適合とする必要があります。 給水管の硬質塩ビライニング鋼管(PB)、給湯管のステンレス鋼管は問題無いと思いますが、排水管の硬質ポリ塩化ビニル管(VU)は告示1422号に適合しませんので、なんらかの国土交通大臣認定の防火区画貫通工法を使用するか、不燃材又は告示1422号適合の硬質ポリ塩化ビニル管(VP)に変更する必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━