Page 1452 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SGP-VD管をネジを切らずに接続するには 燃える闘魂 08/2/7(木) 13:58 ┣Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには ken 08/2/7(木) 15:34 ┃ ┗Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには 燃える闘魂 08/2/7(木) 22:59 ┃ ┗Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには 福岡の男 08/2/8(金) 17:31 ┣Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには 川西水道機器 08/2/8(金) 20:47 ┗Re:SGP-VD管をネジを切らずに接続するには つなぎの水道屋 08/2/13(水) 0:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SGP-VD管をネジを切らずに接続するには ■名前 : 燃える闘魂 ■日付 : 08/2/7(木) 13:58 -------------------------------------------------------------------------
| 埋設既設管にSGP-VDが使われています。配管の切替があり一旦切断した 既設SGP−VD管に新たにSGP-VD管を接続したいのですが・・・ 当然既設のほうにネジを切ることが出来ないので、なにか接続方法を教えて下さい。SGP-VBやHIVPの場合はショーボンド社のストラブカップリング等を使ってますが、外面ライニングには負荷とのメーカー解答があったので、なにか良い材料又は技術がありましたら教えて下さい。 の口径は80Aと65Aです。 |
| http://www.hitachi-metals.co.jp/prod/prod08/img_p08/hl-k99-z.pdf の7ページ目に、PCMW継手が載っていますが、残念ながら、カタログでは口径は20A〜50Aです。 |
| ご紹介ありがとう御座います。 便利な材料は日々色々出てきますが、「痒いところ手が届かない」事が多いですね。 また何か良いものありましたらご教授下さい。 |
| えーと・・・・あまり参考にはならないと思いますが 何度かVD管の外面被覆部分を皮をむいて 通常のVB用(コート)のハイパーソケットやLAソケットで ジョイントしたことはありますが、どうでしょうか? |
| スッポンMD-D 外面被覆鋼管(PD・VD鋼管)用 |
| >SGP-VBやHIVPの場合はショーボンド社のストラブカップリング等を使ってますが、 少しだけ、よろしいでしょうか。 管端処理は、管端コアと思うのですが、その間の管端コアと外面被覆との間は、どのように処置されるのでしょうか。 よろしければ、ご教示お願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━