Page 1456 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼保温工事に関して教えてください しまんちゅ設備 08/2/11(月) 12:52 ┣Re:保温工事に関して教えてください つなぎの水道屋 08/2/11(月) 15:20 ┃ ┗Re:保温工事に関して教えてください しまんちゅ設備 08/2/12(火) 9:34 ┗Re:保温工事に関して教えてください hatomori 08/2/11(月) 15:36 ┗Re:保温工事に関して教えてください しまんちゅ設備 08/2/12(火) 9:39 ┗Re:保温工事に関して教えてください 外注社員3年目 08/2/12(火) 16:19 ┣Re:保温工事に関して教えてください つなぎの水道屋 08/2/12(火) 21:24 ┃ ┣Re:保温工事に関して教えてください 外注社員3年目 08/2/12(火) 21:30 ┃ ┃ ┗Re:保温工事に関して教えてください つなぎの水道屋 08/2/12(火) 22:26 ┃ ┗Re:保温工事に関して教えてください しまんちゅ設備 08/2/13(水) 8:38 ┃ ┗Re:保温工事に関して教えてください つなぎの水道屋 08/2/13(水) 18:29 ┗Re:保温工事に関して教えてください しまんちゅ設備 08/2/13(水) 8:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 保温工事に関して教えてください ■名前 : しまんちゅ設備 ■日付 : 08/2/11(月) 12:52 -------------------------------------------------------------------------
| 不慣れな公共工事に戸惑っております。 ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 複数の質問をさせて頂きますが、一つでもよろしいのでご指導頂ければ幸いです。 ただ今観光の待合所、船の切符の購入場所として先客待合所の新築工事をしております。 給排水設備工事に関する技術的な質問です。 ※ピット内の配管は保温はしなければいけないのでしょうか?給排水とも鉄管になります。 ※フランジの部位も保温は必要でしょうか? ※設備機器を天井から吊り下げる際の全ネジは、長さがどれほどから振れ止めをする必要があるのでしょうか? お手数ですがよろしくお願い致します。 |
| >不慣れな公共工事に戸惑っております。 >※ピット内の配管は保温はしなければいけないのでしょうか?給排水とも鉄管になります。 特記仕様書に記載されているのでは、ないでしょうか。 |
| つなぎの水道屋様 了解いたしました! 一度よく隅々まで確認してみます。 ありがとうございました。 |
| 標準仕様書では 暗渠内配管(ピット内)の排水管は保温をしない。 給水管は保温をします。(フランジ部も) 振れ止めの規定はなかったと、思います。 振れ止めについては、過去ログでいろいろ取り上げられていますから 検索してみてください。 |
| hatomori様 ご指導ありがとうございます! ピット内の排水の保温が必要無いだけでとても楽になりました! …室内の天井裏は…排水の保温は必要ですかね? 一階は事務所で二階はトイレと言う作りの一階の天井裏です。 フランジがごつくて…やりたくないな〜〜と言うのが本音です。 …ダメですよね…? |
| >…室内の天井裏は…排水の保温は必要ですかね? >一階は事務所で二階はトイレと言う作りの一階の天井裏です。 室内の天井裏は必要だと思います。 1階が事務所ということは暖房すると思います。 よほど気密のいい天井ならいいのですが、暖かい天井裏だと、冬場の冷たい水の流れた排水配管が結露の恐れがあると思います。 ・・・しまんちゅ設備さん、←名前から勝手な想像ですが、もしかして沖縄? 暖房はないとかでしょうか(笑) でも、保温は消音の意味でも有効ですので。 |
| >>…室内の天井裏は…排水の保温は必要ですかね? >でも、保温は消音の意味でも有効ですので。 私の解釈ミスなのでしょうか。しまんちゅ設備さんは、「公共工事に戸惑っております。」とありました。 公共工事の優先順位は、特記仕様書、次に、標準仕様書と思っていたのですが。 |
| >私の解釈ミスなのでしょうか。しまんちゅ設備さんは、「公共工事に戸惑っております。」とありました。 む・・・、確かに。 論点ずれてました。ごめんなさい。 |
| >論点ずれてました。 私もよく論点がずれていたり、間違っていたりすると思うので、ご指摘、ご教授よろしくお願いします。 |
| つなぎの水道屋様 特記仕様書も昨日一応目は通したのですが…保温に関しては何も書いてなかった様な… あの『何々は建築』『何々は設備』とか振り分けがしてあるヤツですよね?? 標準仕様書も…見てはいるのですが知りたい事が見つけられずに… ひたすら読むしかないですねw ありがとうございました。 |
| 私の施工地域の特記仕様書は、配管材料の次に保温の記載があります。 >あの『何々は建築』『何々は設備』とか振り分けがしてあるヤツですよね?? >>給排水とも鉄管になります。 管種を確認されているようなのですが、その次あたりに、記載されていないでしょうか。 |
| 外注社員3年目様 ご指導ありがとうございます。 東京からヘルプで来てる人にもしないといけないとは言われたんですが…しない逃げ道を探しましたがダメですねw 排水もしっかりやっておきます。 大変助かりました。ありがとうございました。 ちなみに沖縄ではなく東京の伊豆七島の神津島で暖房は必要ですよw冬は寒いです。 こんな田舎でけっこう大きな公共工事がでちゃったので、みんな解らなくて四苦八苦してます。僕も電気屋8年やって田舎に帰って設備屋4ヶ月目…さっぱりわかりませんwまた機会がありましたら宜しくお願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━