Page 1459 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ラインファンとダクト接続はどう行いますか? 頑張り屋 08/2/16(土) 10:37 ┗Re:ラインファンとダクト接続はどう行いますか? ダクト屋 08/2/17(日) 0:56 ┣Re:ラインファンとダクト接続はどう行いますか? 外注社員3年目 08/2/17(日) 2:27 ┗Re:ラインファンとダクト接続はどう行いますか? 頑張り屋 08/2/17(日) 21:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ラインファンとダクト接続はどう行いますか? ■名前 : 頑張り屋 ■日付 : 08/2/16(土) 10:37 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。私は設備工事を中途半端な知識で、工事を行うと思っている者です。今回、既設のラインファンとダクト、防火ダンパーを交換しようとしているのですが、ラインファンとダクトの繋ぎ込みが良く解らないので、ご教授頂きたいです。 壁面より、防火ダンパー⇒スパイラルダクト⇒レジューサー!?⇒ラインファン⇒レジューサー!?と既存は繋がっております。 これと同様な物を金物店より教えてもらいました。 防火ダンパー 西邦工業�梶@FDB200KXS スパイラツダクト 200mm キャンバス継ぎ手 三喜工業株式会社 SN−1004 荏原ラインファン 3LFM35.15S 150w 100v 50Hz 上記のラインファンとキャンバス継ぎ手の繋ぎ込みが解りません。金物屋さんからキャンバス継ぎ手の図面とか寸法を教えてくれと言われましたが、どうしてよいのか全くわかりません。 |
| ラインファンに相フランジがついていますので、それを取り外して、 フランジ付きキャンバスダクトを作成してもらいます。 (相フランジが無ければ、ファンの承認図を渡す。) >上記のラインファンとキャンバス継ぎ手の繋ぎ込みが解りません。金物屋さんからキャンバス継ぎ手の図面とか寸法を教えてくれと言われましたが、どうしてよいのか全くわかりません。 |
| 「エバラ ファン ハンドブック」というのがネット上にあったので見たのですが、 http://www.et.ebara.com/products/e_catalog/fanhandbook50/index_50hz.html 『NO1・1/2〜3LFM3はファンと伸縮継手をバンド・テープ等で接続してください。当社では伸縮継手とファンを接続するためのとめバンドを特別付属品として用意しておりますのでご用命ください』 とありました。 これのことかな…と思いましたが、想像がつきませんでした。 締めバンドみたいなものでしょうか? 便乗して質問してすみません。 |
| 返信有難うございます。 ファンの承認図で作成して頂けますでしょうか? フランジが無いような気がします。 ファンに合わせて作成して頂いた、おうぎ型のキャンバス継手をテープ付ければ大丈夫ですかね? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━