Page 146 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管の防振 Gracie 03/7/24(木) 21:01 ┣Re:排水管の防振 seaside 03/7/29(火) 13:05 ┃ ┗Re:排水管の防振 hana 03/7/29(火) 13:57 ┗Re:排水管の防振 takeru 03/7/30(水) 9:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管の防振 ■名前 : Gracie ■日付 : 03/7/24(木) 21:01 -------------------------------------------------------------------------
| マンションの施工をやっていますが、排水竪管のスラブ貫通部については 防振による固体伝播音の防止のため緩衝材(ロックウール等)を配管に巻くものでしょうか。それともモルタルで穴埋めをしてしまうものでしょうか。 ちなみに配管の管種はDVLP、継ぎ手は集合管継ぎ手を使用しています。 設計仕様としては特に指示事項はありません。 |
| >マンションの施工をやっていますが、排水竪管のスラブ貫通部については >防振による固体伝播音の防止のため緩衝材(ロックウール等)を配管に巻くものでしょうか。それともモルタルで穴埋めをしてしまうものでしょうか。 >ちなみに配管の管種はDVLP、継ぎ手は集合管継ぎ手を使用しています。 >設計仕様としては特に指示事項はありません。 排水管の固体伝播音の低減は、設計およびメーカーでいろいろ模索されているようです。 ロックウールだと水に濡れると落下することがあるらしいです。モルタルだけだと直に固体伝播音が伝わってしまうということから、他の材質等で固体伝播音の低減を行っているところがあるようです。 聞いた話では古河電工にそういった類の製品があるようです。防火と防音性能があるらしいです。製品名がわからずすみません。 探してみてはいかがでしょうか? たぶん、他のメーカーでもやられていると思います。 |
| >聞いた話では古河電工にそういった類の製品があるようです。防火と防音性能があるらしいです。製品名がわからずすみません。 >探してみてはいかがでしょうか? seasideさん http://www.furukawa.co.jp/what/htm000601.htm ここに掲載されている「ヒートメルサイレンス」という製品では? |
| >マンションの施工をやっていますが、排水竪管のスラブ貫通部については >防振による固体伝播音の防止のため緩衝材(ロックウール等)を配管に巻くものでしょうか。それともモルタルで穴埋めをしてしまうものでしょうか。 私は分譲マンションの施工をしていますが、モルタルで埋めています。 排水の落下速度が速い場合(高層など)は必要かもしれません。 小島製作所はよく相談にのってくれますよ。 >ちなみに配管の管種はDVLP、継ぎ手は集合管継ぎ手を使用しています。 >設計仕様としては特に指示事項はありません。 分譲の場合デベロッパーにも仕様書があるので注意が必要と思います。 ちなみに防音型の集合管は昭和電工(ケイプラ)にあります。 施工単価は下がっているのに最近ユーザーの要求が高く、 音・臭いに施工側も敏感になっています。 一生懸命VE案を出してもなかなか利益はあがりません。 あまり機能重視すると結局身にならず・・・難しいですね。 つまらないですが、最後には無難にというところでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━